自力式流量控制阀工作原理
菜根谭c
菜根谭c Lv.2
2022年08月15日 17:28:12
来自于采暖供热
只看楼主

知识点:自力式流量控制阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)孔板流量计——导阀——主阀原理。主阀前设置一个流量孔板, 导阀感测、比较孔板前后压力差,如压力差大于设定压差,意味着流量超过 设定流量,导阀控制主阀做关阀动作。如感测压差小于设定压差,则意味着 流量小于设定流量,导阀控制主阀开阀动作。导阀上的设定压差可调,调大 调小设定压差,可以调大调小设定流量。   由于孔板流量计的流量压差对应关系受到前流态影响极重,如果要求流

知识点:自力式流量控制阀

来源:网络,如有侵权,请联系删除


(1)孔板流量计——导阀——主阀原理。主阀前设置一个流量孔板,

导阀感测、比较孔板前后压力差,如压力差大于设定压差,意味着流量超过

设定流量,导阀控制主阀做关阀动作。如感测压差小于设定压差,则意味着

流量小于设定流量,导阀控制主阀开阀动作。导阀上的设定压差可调,调大

调小设定压差,可以调大调小设定流量。

  由于孔板流量计的流量压差对应关系受到前流态影响极重,如果要求流

量精度达到10%,则必须阀前有10d以上的直管段,而这一点工程实际中极难保障。另外这种阀出厂后的流量可调范围很小,在保持流量精度的前提下,流量可调比不会超过2:1。

  (2)“Kv·=常数”原理,自由弹簧和感压膜构成阀门开关动力系统

△P/S=εL

  S—感膜工作面积,ε—弹簧的胡克系数,L—阀行程

  由此可知阀门的每一个行程位置决定△P值的大小,如果阀行程位的

Kv与成反比,则G=Kv· 是恒定值。这一原理的阀最初做成流量不可调的

流量限制器,近年生产的流量可调式一种是做成多管通道,通过堵管调整设

定流量;另一种是用一手动阀改变自力阀Kv与行程的关系,但这种办法很

难保证Kv与在每一调整位置的反比关系,造成调整位的流量控制精度不高。另外有的产品用波纹管制作感压膜和自由弹簧的一体化产品,由于不锈钢波

纹管处在流动死区,在水中氯离子含量较高时,极易产生腐蚀。

  (3)自力式压差控制阀与手动调节阀阀组原理。这种原理是现在国产

流量控制阀最广泛采用的。手动调节阀的每一个开度位置对应一个Kv值,由自力式压差控制阀控制手动调节阀前的压差不变,则G=Kv· 不变,改

变流量时只需调整手动调节阀的Kv值。

  这种阀的流量控制精度决定于压差控制阀精度,压差

  △P=N/S

  N——弹簧力

  S——感压膜工作面积

  弹簧力在自力阀的行程内会有变化,但使

  H/△L=1/10

  H——自力阀最大位移行程

  △L——弹簧的预压缩量

  则△P的变化仅为±5%,流量精度可达3%。

  这咱自力式流量控制阀的缺点在于阀门有最小工作压差的要求,一般产品要求最小工作压差20KPa,如果安装在最不利回路上,势必要求循环泵多增加2米水柱的工作扬程,所以应采取近端安装,远端不安的办法。用户离热源距离大于供热半径的80%时就不宜安装这种自力式流量控制阀。

  (4)用自力式压差控制阀直接控制流量

  户内阻力系数S,在平均供热的前提下是不变值,户内设计流量G,△P=SG2,通过控制户内供回水压差,一样可以控制循环流量,调节控制压差就可调节循环流量。用这种办法调控流量,只是必须借助便携式流量测试仪器如超声波流量计。这种方式对于远端用户,阀门不会增加消耗压头。

推荐资料: 

自力式流量控制阀特性曲线研究

https://ziliao.co188.com/p37520112.html  

自力式流量控制阀与稳压阀串联使用实现高低层直连供暖

https://ziliao.co188.com/p35378395.html 


免费打赏

相关推荐

APP内打开