    多联机VRV系统具有较高的COP和运行稳定性,但回油问题、配管长度的影响和大量制冷剂的使用是VRV系统推广应用首要解决的关键难点。本文对多联机VRV系统的优缺点进行了深入分析,并对其经济性给予了评价。 多联机VRV?技术于90年代初引入我国。VRV系统因其设备少、布置灵活、节能、维护简单等特点,成为目前办公楼、宾馆、医院及高级别墅等建筑中最为活跃的户式中央空调系统形式之一。

    多联机VRV系统具有较高的COP和运行稳定性,但回油问题、配管长度的影响和大量制冷剂的使用是VRV系统推广应用首要解决的关键难点。本文对多联机VRV系统的优缺点进行了深入分析,并对其经济性给予了评价。



多联机VRV?技术于90年代初引入我国。VRV系统因其设备少、布置灵活、节能、维护简单等特点,成为目前办公楼、宾馆、医院及高级别墅等建筑中最为活跃的户式中央空调系统形式之一。

一、 多联机VRV系统原理及分类

 

多联机VRV空调系统是为适应空调机组集中化使用需求在分体式和多联式空调系统基础上发展起来的一种新型制冷剂空调系统。其主导思想是“变频、一拖多和多拖多”,体现变频空调的节能理念。在多联机VRV空调系统中,一台室外机与一台室内机相连的系统称为多元VRV空调系统或变频空调器;一台或多台室外机与多台室内机相连的系统称为多元VRV空调系统。图1给出了多联机VRV空调系统示意图。

 

 

多联机VRV空调系统的工作原理与普通蒸汽压缩式制冷系统相同,由压缩机、冷凝器、节流机构和蒸发器组成。与普通蒸汽压缩式制冷装置不同的是,热泵型(包括热回收型)VRV空调系统室内、室外侧换热器都具有冷凝器和蒸发器的双重功能。


由多联机VRV空调系统室内、室外机的组成和工作特点,多联机VRV空调系统可分为单冷型、热泵型和热回收型三种形式。由多联机VRV空调控制系统角度,可分为集中控制、独立式控制和集散式控制3种形式。


二、 多联机 VRV 空调系统优点

 

多联机VRV空调系统是由多台高效压缩机组成,并且有较高的 EER ;冷(热)量直接由制冷剂输送,减少换热环节;控制非常灵活,适合齐种变负荷的场所。

 

2 . 1 采用高效涡旋压缩机  


多联机 VRV 空调系统是由多台高效压缩机组成,并且有较高的 EER 。数码涡旋空调系统采用的是涡旋式制冷压缩机。涡旋式制冷压缩机结构简单,不需要设置吸、排气阀片,具有较高的容积效率,易损部件较少,运行平稳,噪声低,而且允许吸入少量湿蒸汽,故特别适用于热泵式空调。相对于其他几种压缩机而言,涡旋式制冷压缩机的能效比(EER )较高。

 

表1给出了几种类型压缩机性能比较。从表中可以看出,涡旋式压缩机的能效比较转子式和活塞式高,相对较节能。



 

2 . 2 冷(热)量直接由制冷剂输送 


多联机VRV空调系统直接以制冷剂作为传热介质,传送的热量几乎是水的10 倍、空气的 2 0倍,而且不需要庞大的风管和水管系统,减少了输送耗能及冷媒输送中能量损失。 表2给出了三种传热介质性能比较。


由表 2 可知,同样输送116KW的热量,以制冷剂作为输送介质,所需的输送系统耗能仅为室内机所耗的 2 .5 KW ,分别是以水和空气作为传热介质所需能耗的,53 . 27%和33 . 3%。采用制冷剂直接蒸发制冷,没有按传统中央空调系统先把冷量传给水,再由冷水传给室内空气这一中间过程,减少了一个能量传递环节,从热量传递的网络图上看就是减少了一项传热热阻,因此也就减少了能量的损耗。

 

衡量多联VRV空调系统与传统的风冷、水冷热泵空调系统性能,主要是从节能因素角度考虑。图 2 给出了VRV 空调系统和风冷热泵冷热水空调系统全年能耗对比。

 

由图2知,VRV空调系统与传统风冷热泵冷热水空调系统类似,各月能耗随时间的变化规律基本相同。但VRV空调系统各月能耗均低于风冷热泵冷热水空调系统。夏季,VRV空调系统的能耗约比风冷热泵空调系统低39%;冬季,约低36%,全年平均约低38%。

 

2 . 3 冷(热)量随负荷调节


在设计建筑物空调系统时,主要是从冬、夏季空调室外设计参数出发进行负荷计算、方案设计和设备选型,即以全年中气候条件最不利的情况为设计依据。但美国供热、制冷、空调工程师学会(A 51 IRAE )的最新统计数据表明,这种情况只占全年时间的 l % ,见表 3 。

空调系统在实际运行过程中, 满负荷运行的时间很短,一般只占全年运行时间的l%一3 % , 都是在部分负荷下运行的,而其中又有 70%的运行时间是在3 0%-70%这个部分负荷段之间。其余时间因此衡量一个空调产品节能性的好坏,其部分负荷的 COP 值是一个至关重要的因素, COP 值是以一年的空调系统制冷制热容量总和与一年的总耗电量之比。

 

多联机VRV变频空调系统在部分负荷时的节能效果比较显著,能效比相对较高。当部分负荷率在 40%一 60%之间时,制热工况的能效比(COP)最高可达到 4 左右。


图 3 给出了当室内温度为 20 ℃ ,室外温度为 4 ℃ 时,日本大金公司多联机VRV空调机组的性能系数(COP)与负荷率的关系曲线。多联机VRV的部分负荷 COP 值较高,最高可达 4.1 ,而一般风冷热泵冷热水机组的 COP 值满负荷时只有3.0以下,部分负荷时会降低到 2.0 以下。

 

由图 3 可以看出,当部分负荷率在55 %左右时,多联机VRV机组的性能系数 COP 最高。随着部分负荷率的升高, COP 逐渐下降。一般说来,不论是在冬季还是在夏季多联机VRV空调系统在部分负荷时的性能都很好。多联机VRV空调系统根据室内负荷的大小,在不同转速下连续运行,减少压缩机因频繁启停造成的不可逆损失;无论在制冷还是在制热工况下,能效比COP随频率的降低而升高,一般情况下,当机组的负荷率为40%一80%时,其效率较高,制冷效率COP较高,可达4.27 ,制热效率COP高达4.36,故系统的季节能效比SEER 相对于传统空调系统有很大的提高。采用压缩机低频启动,降低了启动电流,电器设备将大大节能同时避免了对其他用电设备和电网的冲击。


三、 多联机 VRV 空调系统缺点

 


多联机VRV空调系统除具有良好的特性,同时由于室外机采用多个压缩机,使其回油系统比较复杂;多联机VRV系统冷媒管道安装要求高,管路较长,防漏及保温显得十分必要;系统内容积比较大,因此需要充灌R22或R410A 制冷剂量大,环境污染大;多数机型依赖进口,价格较贵。

 

3 . 1 多联机VRV系统回油问题


压缩机在运行时,一部分润滑油连续地从气缸中与排气一起被压出。因此,必须有同等数量的润滑油返回压缩机,才能保证系统的正常运行。如果吸气管径选择不当,造成润滑油回油不良,将使系统的性能充分发挥受到影响。因此确定吸气管管径时,必须保证最低的气流速度。由于目前大多数均为变负荷工作的系统,为了保证最低负荷时,润滑油也能返回压缩机,就应缩小吸气管的管径,以使在最低负荷时管内气流速度也能高于最低带油流速。

 

回油是否成功主要是看气流速度是否能把油带回来。变频的机器在部分负荷时压缩机转速较低,系统处于低流速状态,回油比较困难,所以需要增加回油循环;数码压缩机的回油性能要分别考察加载和卸载时的状态,如载状态相当于变频机的满负荷状态,如果此时也存在回油问题,那么系统的回油循环也无法解决这个问题,因为回油循环本身就是100%的运行循环,而卸载状态压缩机不排气也不排油,油只在压缩机内部利用离心力从油槽到轴承,再流回汕槽,显然此时不需要回油。

 

对于一拖一的长连管系统,长时问部分负荷运行也是需要回油循环。对于压缩机并联或多外机模块并联的系统,其管路的尺寸较大,造成回流气体速度降低,从而在部分负荷状态下造成回油问题。因此,大型多联机VRV系统必须在运行一段时间后,增加强制回油循环。

 

一定程度而言,数码相对于变频的回油存在优势。一方面,油液仅在负载状态下才离开压缩机,在卸载状态下,因制冷剂没有质量速度,油液不离开压缩机。因此在低负荷过程中,当卸载时间较长时,只有很少的油液离开压缩机。


另外,当油液在负载状态下离开压缩机时,气体速度足以使油液返回到压缩机中。当然,并不是变频系统100%满负荷运行都解决不了回油问题,只是在相同容量的数码系统中不存在相应问题而已。

 

3 . 2 配管长度与室外气温对制冷量的影响

 

制冷剂管路的长度、室内机和室外机之间的高差,都会影响多联机空调系统的性能。蒸发温度每升高1 ℃ ,制冷量约降低 3 %。举个例子,日本某公司某型号的制冷机组,当室内机处于室外机下方时,高差小于 10 m ,等效管长小于10m 时,容量修正系数为1 . 0,当高差达到50 m,等效管长为60m时,容量修正系数为0.87 ,即冷量衰减达13%。此型号的10HP多联机VRV系统,当管长为 5 0M时,冷量衰减为8%。室内机和室外机之间的高差越大,等效管长越长,其冷量衰减越大。所以,虽然多联机组允许鼓大制冷剂管长为150m ,但是,从保证有效供冷(热)及节能角度出发,建议实际应用时其管长最好不超过100mm。资料表明,最大配管等效长度超过90m时,主制冷剂管的直径必须增加。和其他的空气源热泵空调系统-样,多联机空调机组样本中标注的制热量是额定条件下测得的。当室外温度较低时,制热量有较大的衰减,还必须乘以相应的修正系数。

 

3 . 3 大量制冷剂充灌负面效应


由于多联机VRV空调系统内容积过大,增大了制冷剂充灌量;系统的管道接头较多,增加了制冷剂泄漏的可能性。大量制冷剂泄漏,导致臭氧层破坏。随着引起臭氧层破坏和温室效应的限用,开展环保型工质的替代工作显得十分必要和紧迫。



四、 多联机 VRV 初投资和运行费用评价

 

VRV和风冷热泵空调方案初投资和年运行费用对比见表4 、5。



选用设备的品牌可信度大致相当,基础数据:

 ① 没计方案为长江中下游地区;

 ② 年制冷天数120天,供暖120天;

 ③ 电价为0.68元/Kwh ;

 ④ 制冷、供热时间12h/天,平均负荷率0.7。

 

可见,当建筑规模较大时,VRV空调方案的经济性优势逐步丧失,而风冷热泵方案等大型制冷设备的经济性显著提高,采用传统的集中空调系统更具经济优势。