关于建筑物负荷估算的问题
lane-run
lane-run Lv.3
2008年03月28日 15:59:12
只看楼主

做一栋建筑物负荷计算,在算有功计算负荷时,一般采用单位指标法,根据建筑面积进行估算。担由此计算出的容量普遍偏大,选择出来的变压器容量也较大。一些设计单位是在这样做的,根据建筑面积利用单位指标法计算出来后再乘以需要系数。但我以为需要系数法和单位指标法本身就是两种思路不同的负荷计算方法,不能混用。想在这里就这个问题和各位仁兄探讨一下,谢谢

2008年03月28日 16:28:50
2楼
需要系数法和单位指标法的确不能一起用。
设计院计算的负荷偏大是正常的。
民用建筑建成投入使用时入住率低,负荷小,几年以后负荷会增长。
家用电器越来越多,很难准确估算出几年以后的负荷情况。

附几句肉麻的话。不知道谁开的玩笑,不是原文,意思差不多。
随着社会主义事业的深入发展,人民群众的物质文化水平不断提高,对能源的需求也越来越大,电力负荷呈火箭增长。在不远的将来,人平均用电量必将达到现在的几万倍甚至上亿倍。在设计中必须考虑到这一点,变压器不能设计小了,越大越好。
回复
d282669744
2011年10月14日 11:20:05
3楼
后面说的还是很有道理的 体现了套哥的社会主义发展观