你知道排水管道上什么地方需要设置清扫口吗?设置要求清楚吗?
卡哇伊的狗子
2022年08月10日 09:36:42
只看楼主

清扫口是排水管道上一个非常重要的部件,涉及到管道堵塞疏通的一个通道入口,尤其是在高档的建筑内,若未设置一旦堵塞清理起来很麻烦,所以下面介绍下清扫口在排水管道上的设置位置、要求。 一、生活排水管道应按下列规定设置检查口:     1. 排水立管上连接排水横支管的楼层应设检查口,且在建筑物底层必须设置;


清扫口是排水管道上一个非常重要的部件,涉及到管道堵塞疏通的一个通道入口,尤其是在高档的建筑内,若未设置一旦堵塞清理起来很麻烦,所以下面介绍下清扫口在排水管道上的设置位置、要求。

一、生活排水管道应按下列规定设置检查口:  
  1. 排水立管上连接排水横支管的楼层应设检查口,且在建筑物底层必须设置;
  2. 当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口;
  3. 检查口中心高度距操作地面宜为1.0m,并应高于该层卫生器具上边缘0.15m;当排水立管设有H管时,检查口应设置在H管件的上边;
  4. 当地下室立管上设置检查口时,检查口应设置在立管底部之上;
  5. 立管上检查口的检查盖应面向便于检查清扫的方向。

  6. 连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设置清扫口;连接4个及4个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口;

  7.  水流转角小于135°的排水横管上,应设清扫口;清扫口可采用带清扫口的转 角配件替代;

  8. 当排水立管底部或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度大于下面表格的规定时,应在排出管上设清扫口;

  9. 排水横管的直线管段上清扫口之间的最大距离,应符合下表的规定。

二、排水管上设置清扫口应符合下列规定:

  1. 在排水横管上设清扫口,宜将清扫口设置在楼板或地坪上,且应与地面相平,清扫口中心与其端部相垂直的墙面的净距离不得小于0.2m;楼板下排水横管起点的清扫口与其端部相垂直的墙面的距离不得小于0.4m;

  2. 排水横管起点设置堵头代替清扫口时,堵头与墙面应有不小于0.4m的距离;

  3. 在管径小于100mm的排水管道上设置清扫口,其尺寸应与管道同径;管径大于或等于100mm的排水管道上设置清扫口,应采用100mm直径清扫口;

  4. 铸铁排水管道设置的清扫口,其材质应为铜质;塑料排水管道上设置的清扫口宜与管道相同材质;

  5. 排水横管连接清扫口的连接管及管件应与清扫口同径,并采用45°斜三通和45°弯头或由两个45°弯头组合的管件;

  6. 当排水横管悬吊在转换层或地下室顶板下设置清扫口有困难时,可用检查口替代清扫口。


注意:生活排水管道不应在建筑物内设检查井替代清扫口。


 