当低压供电线路系统为TT制时使用四芯电缆。TT制系统的特点是电力系统中性点直接接地,用电设备的外露可导电部分采用各自的PE接地。这种系统多用于低压公共场所供电及广大农村集体小负荷电网等,由于各自的保护接地PE线互不干涉,因此它的电磁干扰性比较好。见下图所示 它的输出三根相线(火线)分别用L1、L2、L3表示,而中性线在变压器旁边与大地连接好,用一个导线接到配电线路系统,用N表示它,其作用是保证接地电阻小于等于4Ω即可使用,并且该系统可以输出线电压为3×380V的动力线路,与此同时还可以输出三路相电压为220V电压给家用电气设备使用。
当低压供电线路系统为TT制时使用四芯电缆。TT制系统的特点是电力系统中性点直接接地,用电设备的外露可导电部分采用各自的PE接地。这种系统多用于低压公共场所供电及广大农村集体小负荷电网等,由于各自的保护接地PE线互不干涉,因此它的电磁干扰性比较好。见下图所示
它的输出三根相线(火线)分别用L1、L2、L3表示,而中性线在变压器旁边与大地连接好,用一个导线接到配电线路系统,用N表示它,其作用是保证接地电阻小于等于4Ω即可使用,并且该系统可以输出线电压为3×380V的动力线路,与此同时还可以输出三路相电压为220V电压给家用电气设备使用。
而五芯电缆则是用于三相五线制的(TN-S)低压供电线路系统中的。见下图所示
从供电线路图中可以清楚知道,这种系统供电,三根相线(火线)仍然用L1、L2、L3表示,而输出的零线是用N表示,与TT制供电线路系统不一样的是多出一根保护接地线PE。
所谓的TN-S系统配电线路中,它的工作零线N与保护线PE分开,电气设备的金属外壳接在保护线PE上,属三相五线制系统,如图上所示。在正常情况下,PE线上没有电流通过,不会对接地PE线上的其他设备产生电磁干扰。用于环境条件差,爆炸危险性较大或 安全要求较高的场所。
相比之下,三相五线制与三相四线制相比,多了一根保护接地PE线,它究竟有哪些优点?用在哪些场合?
下面本人简单通俗说说,在三相四线制(TN-C)供电方式中,在三相负载不平衡和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,致使零线也带有一定的电位,这对安全运行十分不利。在零线断线的特殊情况下,断线以后单相设备和所有保护接零的设备外壳将产生危险的电压,危及人身安全。
而在三相五线制(TN-S)系统中的N线和公共保护线PE线是分开的,PE线始终处于零电位,所有设备的外露可导电部分均与公共PE线连接。优点在于公共PE线在正常情况下没有电流通过,不参与供电回路,主要是保护操作人员人身安全和抗干扰作用。因此,不会对接于PE线上的其他设备造成电磁干扰,当N线断线时也不会影响接在PE线上的设备防间接触电的作用,安全性更高。
三相五线制供电的主要应用场合:凡是采用保护接零的低压 供电系统,均是三相五线制供电的应用范围。国家有关部门规定:凡是新建、扩建、企事业、商业、居民住宅、智能建筑、基 建施工现场及临时线路,一律实行三相五线制供电方式,做到保护零线和工作零线单独敷设。对现有企业应逐步将三相四线制为三相五线制供电,根据JGJ / T- 1992“民用建筑电气设计范”,对住宅小区设计不应采用三相四线制而应推广三相五供电方式。
另外,常见的无氧铜电缆为YJV电力电缆,它的四芯以3+1表示;而五芯电缆为YJV22(3+1+1=5)表示。还有在普通电缆绝缘层外面加一层金属,保护电缆不会受到外界的机械力破坏或者被化学气体腐蚀的电缆,它叫铠装电缆。