pkpm柱配筋问题
cof1610531450442
2022年08月09日 10:52:45
只看楼主

请问pkpm柱配筋图是不是出图和计算都有点问题?为什么保护层厚度它取差不多30-40mm,我前面计算时设了20mm,他用这个尺寸算的话体积配箍率不也1.53%>1.46%(我用规范手算的)。有没有哪里能调配筋图保护层厚度的地方?或者哪里有配筋的计算书(pkpm是不是没有配筋的计算过程)。pkpm出图配筋是不是还是不用了?大家一般用探索者手配吗?

image.png

2022年08月09日 10:53:01
2楼

希望大神能帮忙看下

回复
cof1610531450442
2022年08月10日 17:48:55
3楼

没人吗?

回复

相关推荐

APP内打开