为什么水机冷指标比冷媒机冷指标要小
雨红了木棉
2022年08月09日 08:57:13
来自于中央空调
只看楼主

不知道各位同行有没有发现,很多情况下、不同的项目设计图纸,会发现做水系统的冷指标要比做冷媒机的冷指标小,比如说,广东地区,某办公大楼设计为中央空调水系统的,风机盘管 新风形式,设计冷指标往往是150w/m2左右,很少会高于200w/m2的。然而,做多联机,基本都是按照220w/m2去设计,这是为什么呢?特别是经销商、工程上商,他们做多联机的时候,特别喜欢做到250w/m2左右。欢迎大家各抒己见,分析其内因

2022年08月09日 22:51:25
2楼

经销商去配的话肯定会配大的。

农民:冷媒管不能太大,太大流速过低,回油困难,空调系统运行会有困难。不是冷媒管越大越好。这点和水系统也不一样。

回复
农民
2022年08月10日 09:31:00
3楼

先说结论:氟机与水机相比选型时设备的冷热负荷均应加大

注意:这里说的是选型时设备的冷热负荷而不是冷热负荷

一个建筑主体及节能措施确定后其冷热指标是确定不变的,加大的其实是氟机在某些时间的制冷、制热量达不到铭牌冷热量,我们加大的那一部分冷热量其实是设备制冷制热能力的修正系数

回复
农民
2022年08月10日 09:41:34
4楼

原因是:水机的冷却方式是冷却塔,制热一般城市供暖或者地源热泵等,其设备的标准工况与室外气象参数差距不大,对制冷制热量影响不大。

       氟机的标准工况与室外气象参数的差距较大,特别是冬季差距更大。所以氟机冬季的实际制热量与铭牌制热量差距很大。当室外温度-15度时其制热量仅仅是铭牌制热量的62%。当然不同地区室外参数不同对室外机的制冷量影响也蛮大的


雨红了木棉:有点不太理解。风冷机组或者水冷机组,其设计工况都是根据国家公布的标准工况计算,应该说是一样的吧,氟机和水机生产厂家,也依据同样的工况去设计生产的吧

石头空月:任何产品标称的制冷量,都是有一个假定环境条件的。

农民

泠凝器工况水机和氟机差距很大。

农民

特别是冬季。标况和当地的实际温度差距很大。水机热源如果是城市供暖,和当地气温没有影响,如果是水地源热泵也几乎与室外气温无关,如果是空气源热泵,冬季的制热量受当地室外温度影响也很大。

农民

风冷热泵系统的制热量标况是按照室外温度5度。也就是说当地温度5度(建议参考冬季通风室外计算温度)左右时风冷热泵系统制热量和实际需要比较一致。

查看全部5条回复
回复
农民
2022年08月10日 09:49:29
5楼

还有:制冷机溶霜、冷媒管的长度(标况一般外接管5米)、灰尘对室外侧冷凝器的传热效率影响等等

水机:制冷时冷却塔的标况与室外参数差距不大,温度对冷却塔的影响远没有湿度对冷却塔的影响大。如果当地气候条件与冷却塔的标况不同可通过调整冷却塔的大小来实现,不影响空调室内机的选型。

    冬季热源方式不同,但都可以通过板换或热泵的选型参数来达到7~12度的冷媒水温度,对室内机选型没有影响。

回复
农民
2022年08月10日 09:52:29
6楼

当然:风冷模块等风冷类的水系统,室内机不需要加大选型,室外机必须根据当地室外参数进行修正。

回复
石头空月
2022年08月30日 09:40:39
7楼

现实中,确实存在这种问题,做多联机系统,空调选型要比水机选型冷指标要高。我一个20平方的办公室,有一面朝向东面的外墙,该外墙全部为双层玻璃,带有窗帘,采用了4.5KW的风管机(该风管机所在的多联机主机制冷量61.5KW,系统配比为1.06,采用的是美的品牌),按照鸿业软件计算空调负荷才150W的冷指标,目前效果非常不理想。

回复

相关推荐

APP内打开