火灾自动报警系统如何进行验收
水满则溢111
2022年08月05日 13:55:27
只看楼主

消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,专业的消防工程师会怎么做?,我们就从火灾自动报警系统缕缕头绪。   火灾报警系统漏设区域:   1、超高层建筑的室内住户部分未设置探测器。   2、强弱电井设置探测器。   3、水泵房、消防控制中心,各类设备用房设置探测器。   4、公共部位未设置楼层显示器。   5、厨房内未设置可燃气体探测器。

消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,专业的消防工程师会怎么做?,我们就从火灾自动报警系统缕缕头绪。


  火灾报警系统漏设区域:

  1、超高层建筑的室内住户部分未设置探测器。

  2、强弱电井设置探测器。

  3、水泵房、消防控制中心,各类设备用房设置探测器。

  4、公共部位未设置楼层显示器。

  5、厨房内未设置可燃气体探测器。

  消防管线:

  1、与消防有关的所有线路明配钢管未刷防火涂料或防火涂料涂刷不均匀。

  2、与设备连接处的金属软管未到位。

  3、明配及吊顶内线盒未上盖板。

  4、吊顶内部分导线未穿管。

  联动控制及相关功能不齐全:

  1、门禁系统未进行断电控制。

  2、常开电动防火门未联动控制。

  3、单向逃生锁未联动控制。

  消防联动控制系统逻辑关系混乱:

  1、相应区域探测器报警,对应区域的正压送风机未启动。

  2、一台风机负担多个防烟分区时,防烟分区内探测器报警,所有风口都打开。

  3、手动打开排烟口,正压送风口,相应的风机未启动。

  4、非消防断电及应急照明强投未编入联动关系。

  5、中庭区域报警时,各层卷帘门未启动。

  6、大空间探测装置如双波段、光截面及线形探测器报警时未联动相关常规火灾报警系统。

  7、消防补风机未编入火灾时启动的联动关系。

  8、排烟风机入口处排烟阀门未与排烟风机连锁。

  控制中心:

  1、引入火灾报警控制器的导线未绑扎成束,未标明编号。

  2、控制设备接地支线小于4mm?。

  3、控制设备背后距墙操作距离小于1米。

  4、CRT未完善,外部设备报警后CRT界面无反应。

  5、消防控制主机存在屏蔽和故障点位。

  消防电话系统:

  1、主机不能进行分机呼叫。

  2、消防外线电话未设置。

  3、电梯机房、重要与消防有关的未设备用房未设置电话分机。

  4、消防电话分机安装不牢固,电话分机安装位置不合理。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

GB_50166-2007_火灾自动报警系统施工及验收规范.

https://bbs.co188.com/thread-8738142-1-1.html

火灾自动报警系统施工及验收规范范本

https://ziliao.co188.com/p62494182.html



知识点:火灾自动报警系统验收


免费打赏

相关推荐

APP内打开