请问下PKPM结构计算结果中,有效质量系数为 77.73%,参与振型不足,该怎么调整?
wx_1629442050132
2022年08月02日 18:20:57
来自于砖混结构
只看楼主

请问下PKPM结构计算结果中,第 2 地震方向 EY  的有效质量系数为 77.73%,参与振型不足,该怎么调整? 结构为一个仓库,高7米,一层,振型取的3,矩形柱400x400 短边梁250x500,长边梁300x600,试了调整梁高和梁宽,以及柱子的大小,对结果影响较小。

请问下PKPM结构计算结果中,第 2 地震方向 EY  的有效质量系数为 77.73%,参与振型不足,该怎么调整?

结构为一个仓库,高7米,一层,振型取的3,矩形柱400x400 短边梁250x500,长边梁300x600,试了调整梁高和梁宽,以及柱子的大小,对结果影响较小。

image.png

免费打赏
dzy263
2022年10月02日 11:59:56
2楼

加大外围一圈构件的截面,消减里面构件的截面。