请大家帮忙告一下设计污水提升泵站时应注意什么,怎么计算容积
请大家帮忙告一下设计污水提升泵站时应注意什么,怎么计算容积
2楼
目前设计污水提升泵站应依据《室外给水设计规范》(GB50014-2006)第5章泵站有关规定和要求,其要点:
5.1.1 排水泵站宜按远期规模设计,水泵机组可按近期规模配置。
5.1.9 排水泵站供电应按二级负荷设计,特别重要地区的泵站,应按一级负荷设计。
5.2.1 污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。
5.3.1 集水池的容积,应根据设计流量、水泵能力和水泵工作情况等因素确定,并应符合下列要求:
1 污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵5min的出水量。 (注:如水泵机组为自动控制时,每小时开动水泵不得超过6次。)
5.3.5 污水泵站集水池的设计最高水位,应按进水管充满度计算。
5.3.7 泵房应采用正向进水,应考虑改善水泵吸水管的水力条件,减少滞流或涡流。
5.3.8 泵站集水池前,应设置闸门或闸槽;泵站宜设置事故排出口,污水泵站和合流污水泵站设置事故排出口应报有关部门批准。
回复
3楼
楼上总结的精辟
每次下载都要用积分,哎
回复
4楼
提升泵房设计,注意一个是粗格栅,一个是提升泵的容积,粗格栅渠宽一般都不小于1000很多情况下,算出来的尺寸远小于1000但还是要按1000考虑,主要是人操作维护管理方便,当然渠底沉砂也得考虑了,泵房的容积一般得按最大泵10min的流量,因为泵每小时的开启次数不少于6次,提升泵房还得看采用什么方式施工,如果是沉井施工,最好做成矩形的池子,如果是大开挖,就是常用的手榴弹(我们设计部门的叫法)形状
回复
5楼
需要咨询泵的问题请联系我!
上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8011 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net MSN:tshu1986@live.cn QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址:
http://www.sh-aoli.com
http://tangchunhu.wanye68.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
回复
6楼
好 :lol :lol :lol
回复
7楼
粗格栅渠宽可以考虑800的
回复
8楼
感谢楼上的帮助,不过还有点疑问,不知道压榨机是干什么用的,另外
我看设计手册上泵站形式怎么没有这种形式的泵站啊?
我看了快速设计手册,想用圆形合建式的泵站,泵打算用两台立式离心泵(一用一备),
不过没有这样的图纸,不知道这两种方式哪种好呢?!
回复
9楼
学习了,刚好最近要做个提示泵站,以前某做过啊,上学的时候忘差不多了,来快速充电了!
回复
10楼
污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵5min的出水量。 (注:如水泵机组为自动控制时,每小时开动水泵不得超过6次。)
这一点最重要哦
回复
11楼
目前设计污水提升泵站应依据《室外给水设计规范》(GB50014-2006)第5章泵站有关规定和要求:
排水泵站宜按远期规模设计,水泵机组可按近期规模配置。
排水泵站供电应按二级负荷设计,特别重要地区的泵站,应按一级负荷设计。
污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。
集水池的容积,应根据设计流量、水泵能力和水泵工作情况等因素确定,并应符合下列要求:
污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵5min的出水量。 (注:如水泵机组为自动控制时,每小时开动水泵不得超过6次。)
污水泵站集水池的设计最高水位,应按进水管充满度计算。
泵房应采用正向进水,应考虑改善水泵吸水管的水力条件,减少滞流或涡流。
泵站集水池前,应设置闸门或闸槽;泵站宜设置事故排出口,污水泵站和合流污水泵站设置事故排出口应报有关部门批准。
回复