一、冷水机组的运行参数 1、电压: 目前我国冷水机组多采用220V(单相)和380V(三相)两种电压,也有部分采用6kv和10kv电压的机型。供电电压必须与设备用电电压相符,过高或过低都会影响冷水机的安全运行。 2、电流: 冷水机的铭牌上有电流与实际运行电流。 3、功率: 冷水机的运行耗电功率。 4、温度: 冷水机的温度有蒸发器温度、冷凝温度、压缩机吸气温度、压缩机排气温度、中间温度、节流阀前制冷剂的过冷温度、曲轴箱内压缩机油温度、冷却水温度、冷冻水温度等。
1、电压: 目前我国冷水机组多采用220V(单相)和380V(三相)两种电压,也有部分采用6kv和10kv电压的机型。供电电压必须与设备用电电压相符,过高或过低都会影响冷水机的安全运行。
4、温度: 冷水机的温度有蒸发器温度、冷凝温度、压缩机吸气温度、压缩机排气温度、中间温度、节流阀前制冷剂的过冷温度、曲轴箱内压缩机油温度、冷却水温度、冷冻水温度等。
5、压力: 工业冷水机的压力有蒸发压力、冷凝压力、中间压力、冷却水压力、冷冻水压力、润滑油压力等。
6、流量: 制冷剂流量、冷却水流量、冷冻水流量等。
正确选择和规定上述参数,并在运行时控制各个参数,使其在许可的上下限内,经济合理的运行,从而达到制冷量大、能耗少的效果,大大提高冷水机寿命。
1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;
4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1。
一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器,依此类推,所以工业冷水机的选用最重要的是求出额定制冷量
三、国标工业制冷设备制冷量性能及系数: (大家可以参考下)
1. 涡旋式冷水机, 其性能系数(COP)要求如下:当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于3.8;当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.0;当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于4.2;
2. 对于螺杆式冷水机 ,其性能系数(COP)要求如下:当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于4.10;当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.30;当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于4.60;
3. 对于离心式冷水机组 ,其性能系数(COP)要求如下:当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于4.40;当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.70;当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于5.10;
4. 对于蒸发冷却或风冷冷水机/活塞式/涡旋式冷水机组 ,其性能系数(COP)要求如下:当额定制冷量小于或等于50KW时,其COP不应小于2.40;当额定制冷量大于50KW时,其COP不应小于2.60;
5. 对于风冷或蒸发冷却的螺杆式冷水机组 ,其性能系数(COP)要求如下:当额定制冷量小于或等于50KW时,其COP不应小于2.60;当额定制冷量大于50KW时,其COP不应小于2.80;
6. 水冷螺杆式冷水机组的综合部分负荷性能系数(IPLV) 要求如下:当额定制冷量小于528KW时,其IPLV不应小于4.47;当额定制冷量528~1163KW时,其IPLV不应小于4.81;当额定制冷量大于1163KW时,其IPLV不应小于5.13;
7. 对于离心式水冷机组的综合部分负荷性能系数(IPLV) 要求如下:当额定制冷量小于528KW时,其IPLV不应小于4.49;当额定制冷量528~1163KW时,其IPLV不应小于4.88;当额定制冷量大于1163KW时,其IPLV不应小于5.42;
当名义制冷量大于7.1kW的风冷单元式机组,其能效比要求如下:当不接风管时,能效比不小于2.60;接风管时,能效比不小于2.30;当名义制冷量大于7.1kW的水冷单元式机组,其能效比要求如下:当不接风管时,能效比不小于3.00;接风管时,能效比不小于2.70;
9. 热源侧(或放热侧): 水冷式冷却水进出口水温30/35℃,风冷式制冷空气干球温度35℃,蒸发冷却式空气湿球温度24℃;
10.使用侧和水冷式热源侧: 污垢系数0.086m2.℃/kW。
⊙版权声明:文章视频资料来源网络整理 , 版权归原作者所有, 如侵权请联系我们删除。