大家都知道,三相要保证平衡,如果三相功率不平衡,会导致某相电流偏大,容易跳闸等故障的产生。那请问:三相最多可以偏差多大的功率? 例:A相 3000W B相 4000W C相 3500W这样可以吗?

大家都知道,三相要保证平衡,如果三相功率不平衡,
会导致某相电流偏大,容易跳闸等故障的产生。
那请问:三相最多可以偏差多大的功率?
例:
A相 3000W B相 4000W C相 3500W
这样可以吗?

免费打赏
qian68747
2008年03月28日 08:03:00
2楼
规程上三相最大不平衡不得大于20%,最大除以最小不能超过1.2。4000/3000=1.333就不满足要求了。
回复
yangfenbo
2008年03月28日 09:55:42
3楼
感谢!
非常感谢。
真的是好人哪!
回复
qian68747
2008年03月28日 14:02:41
4楼
小意思拉!以后说不定还请教大家了。三人行,必有我师吗!!!!