通风管道穿过前室楼梯间等防烟部位应采取什么措施?
本是荒野客
2022年07月27日 10:16:19
来自于通风排烟
只看楼主

来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 一、各地标参考 1 . 《广州》 2.8:    通风(空调)风管、排烟管道是否允许穿越建筑内前室(合用前室)、疏散楼梯间、避难走道?条件限制必须穿越时,需要采取什么措施?    答:建筑高度超250m时,排烟风管不可以穿越楼梯间、(合用)前室,当风管必须穿越时,应设置土建夹层。

来源:EP机电安装

如有侵权,请联系删除


一、各地标参考

1 . 《广州》 2.8:

   通风(空调)风管、排烟管道是否允许穿越建筑内前室(合用前室)、疏散楼梯间、避难走道?条件限制必须穿越时,需要采取什么措施?

   答:建筑高度超250m时,排烟风管不可以穿越楼梯间、(合用)前室,当风管必须穿越时,应设置土建夹层。

   建筑高度小于250m时,当风管必须穿越时,应设置土建夹层;或风管设置耐火保护,其耐火极限不应低于相应墙体耐火等级,穿越防火墙应设置防火阀(排烟防火阀)。


2 . 《山东》5.0.2:

   通风(空调)风管、排烟风管是否允许穿越建筑内前室(合用前室)、疏散楼梯间、避难走道?条件限制必须穿越时,需要采取什么措施?

   答:建筑高度大于 250m时,排烟风管不可以穿过楼梯间、(合用)前室;通风(空调)风管必须穿越时,应设置土建夹层。

   建筑高度小于等于250m时,当风管必须穿越时,应设置土建夹层或风管设置耐火保护,其耐火极限不应低于相应墙体耐火极限,穿越防火墙应设置防火阀(排烟防火阀)。


3. 《浙江》7.2.20:

   除加压送风管道外,通风(空调)风管、排烟管道不应穿越建筑内楼梯间、前室(含建筑首层由走道和门厅等形成的扩大封闭楼梯间、防烟楼梯间扩大前室)、避难区及避难走道等防烟部位。

   当受条件限制必须穿越时,通风(空调)风管、排烟管道应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙和 1.50h 的楼板进行防火分隔。

   对于避难区(间)等场所,当采用楼板进行防火分隔确有困难时,穿越避难区(间)的风管应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火风管,或采用耐火极限不低于 1.00h 的防火风管,且采用耐火极限不低于 1.00h 的防 火吊顶进行防火分隔。


4 . 《湖南》(三)避难间防排烟 问题1:

   GB50016-2014(2018 年版)第 5.5.23 条,避难间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道。排烟管道不应设置在避难区内,如必须设置在避难区时,管道区应采用耐火极限不低于 3.0h 的防火隔墙与避难区分隔。但如果将避难间内的排烟管道用耐火极限不低于3.0h 的防火材料进行包裹是否可行?

   处理意见:排烟管道用耐火极限不低于 3.0h 的防火材料进行包裹后可行,不满足要求按“必须修改(强制性条文)”处理。


二、总结

   《建规》 6.4.1-6封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。

   《建规》6.4.2-2除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。

   《建规》6.4.3-5除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。

   《建规》7.3.5-3除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条 规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口。


   可见,通风空调风管道或排烟管道如穿过这些防烟部位,是否相当于在这些部位设置了除出入口及正压送风口之外的其他洞口?(大家探讨)

   如确需穿越这些部位时,应设置土建夹层,将管道设置于这些防烟部位之外。

   对于《广州》将风管设置耐火保护,其耐火极限不应低于相应墙体耐火等级,穿越防火墙应设置防火阀(排烟防火阀)的方式,宜不包括排烟管道。

免费打赏

相关推荐

APP内打开