给排水专业综合管线各间距如何确定?
钢铁不是铁
2022年07月26日 13:34:51
只看楼主

3.1 管线要尽量少设置弯头; 3.2 给水管线在上,排水管线在下。保温管道在上,不保温管道在下,小口径管路应尽量支撑在大口径管路上方或吊挂在大管路下面; 3.3 除设计提升泵外,带坡度的无压水管绝对不能上翻; 3.4 给水引入管与排水排出管的水平净距离不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管之间的最小净间距不得小于0.2m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺设在排水管上面,若给水管必须铺设在排水管的下方时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管径的3倍;

3.1 管线要尽量少设置弯头;

3.2 给水管线在上,排水管线在下。保温管道在上,不保温管道在下,小口径管路应尽量支撑在大口径管路上方或吊挂在大管路下面;

3.3 除设计提升泵外,带坡度的无压水管绝对不能上翻;

3.4 给水引入管与排水排出管的水平净距离不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管之间的最小净间距不得小于0.2m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺设在排水管上面,若给水管必须铺设在排水管的下方时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管径的3倍;

3.5 喷淋管离吊顶间间距应为管外壁离吊顶间距净空不小于100mm;

3.6 污排、雨排、废水排水等自然排水管线不应上翻,其他管线避让重力管线;

3.7 桥架在水管的上层或水平布置时要留有足够空间;

3.8 水管与桥架层叠铺设时,要放在桥架下方;

3.9 管线不应该挡门、窗,应避免通过电机盘、配电盘、仪表盘上方;

3.10 管线外壁之间的最小距离不宜小于100mm,管线阀门不宜并列安装,应错开位置,若需并列安装,净距不宜小于200mm;

2.png

3.11 注意冷凝水排水管均有防结露层,厚度为25mm;

3.12 排水管道的坡度控制表格: