暖通空调——简单易学的多联机设计教程
有爱心的灌汤包
2022年07月22日 10:31:33
只看楼主

空调设计流程图 1.房间面积计算 根据房间开间、进深确定房间面积,如图中卧室面积为:3.6m*3.0m=10.8㎡ 2.各房间负荷计算 负荷计算分为详细计算和简易估算,详细计算时需要考虑过 冷房和暖房 ,如下图所示: 冷房过程 暖房过程

空调设计流程图

1.房间面积计算

根据房间开间、进深确定房间面积,如图中卧室面积为:3.6m*3.0m=10.8㎡

2.各房间负荷计算

负荷计算分为详细计算和简易估算,详细计算时需要考虑过 冷房和暖房 ,如下图所示:

冷房过程

暖房过程

工程上一般选用简易估算的方式进行负荷计算, 简易计算公式:
热负荷=单位热负荷*房间地面面积*修正系数
例如,前面图中卧室负荷为:
  Q=120w/㎡×10.8m×1.0=1296w。
说明:  
修正系数:   当地气候条件、房间层高朝向、系统管长、内外机高差。
单位热负荷:   一般根据当地气候条件经验选取(下表格 参考)。

房间地面面积: 房间内地面的有效面积。

  热负荷参考    

3.室内机的机型选择

选定机型时,需将前面计算出来的房间负荷与厂家空调样本对应选出 相应型号的室内机功率。   具体选择什么形式的室内机,就要根据用户要求、装修情况、房间结 构、层高等确定,下表给   出一般机型选择参考:  

内机机型选择时的留意点


4.室外机的机型选择

在满足空调系统内外机管长、第一分歧管前后管长、高差及室外机的容量范围等方面要求时,将相临近的所有室内机制冷量加和,计算出总的制冷量后,与厂家的样本对应查出合适的室外机型号, 室内、外机能力配比可在50%~130%之间。

例如: 某工程中设计的室内机中RFT56KX 共4台,RFTS36KX共2台,RFU90KX共3台,则室内机合计容量:56×4+36×2+90×3=566,即56.6KW

通过以上简单的例题可以看出对于同一容量的室内机群,可以配置不同容量的室外机,配置的原则就看同一系统室内机的同时开机的频率

配置室内外机系统时需注意的要点:

空调负荷计算及机型选择的注意事项:

5.分歧管选择、冷媒管计算

根据空调管道井的位置,从管道井将铜管主干管从室外机处引到室内,具体冷媒管的气管、液管管径及分歧管的选择,参照各空调厂家空调系统冷媒配管的连接进行计算。

6.冷凝水管的计算

通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径。

沿水流方向,   冷凝水排水干管不小于1/100的坡度,   支管不小于3/1000的坡度   ;且不允许有积水部位;冷凝水管表面必须做保温处理;一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水 。


华鲲智慧
2022年09月12日 16:35:35
2楼

学习了,空调是我的软弱项

回复

相关推荐

APP内打开