图集15K519《暖通空调设计常用数据》第181页给出了各种塑料管在不同工作压力、不同盘管间距单位面积的水容量估算表,如下:注: 1. 本表不同类型管材在不同工作压力下适用的壁厚数据摘自行业标准《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012。 2.本表“单位面积不同间距埋管的水容量”数据仅供参考,计算过程中使用了单位地暖敷设面积对应的盘管管长估算数据, 该数据为35㎡以下小房间采用回型、往复型盘管布置时的管长估算值。
图集15K519《暖通空调设计常用数据》第181页给出了各种塑料管在不同工作压力、不同盘管间距单位面积的水容量估算表,如下:
注: 1. 本表不同类型管材在不同工作压力下适用的壁厚数据摘自行业标准《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012。
2.本表“单位面积不同间距埋管的水容量”数据仅供参考,计算过程中使用了单位地暖敷设面积对应的盘管管长估算数据, 该数据为35㎡以下小房间采用回型、往复型盘管布置时的管长估算值。
下面说一下表格中的参数确定:
1 系统工作压力:低温地面辐射供暖系统通过水力计算和水压图分析确定系统工作压力。
2 管材:以设计实际选用的管材为准。
3 管径:根据水力计算确定,使用最多的为公称外径20的管。
4 间距:一个供暖系统盘管间距可能有几种,如住宅建筑边户布管较密,中间房间盘管间距疏一些;大空间建筑距外墙布管较密,中间疏。如一个系统有150、200、300等多种间距,如150、300间距较少,主要是200间距,笔者建议按间距200考虑整个系统的单位面积水容量,这样更容易接近真实值,或者说与上述表格注2中的估算情况更接近。
按系统水容量确定补水量的方法适用于小型系统;对于大型系统,确定系统的水容量比较困难时,可依据《城镇供热管网设计规范》按设计供水温度、循环水泵流量确定系统补水量。
作者:朔柏-祭酒
推荐资料: