定向钻穿越道路,埋深较大,最大的有15米左右埋深。低压管道,最大压力0.1Mpa,普通的给水工程,各位高手讨论下

定向钻穿越道路,埋深较大,最大的有15米左右埋深。低压管道,最大压力0.1Mpa,普通的给水工程,各位高手讨论下

免费打赏
bujundong
2022年07月20日 08:42:32
2楼

根据个人经验,采用定向钻,这个埋深应该没问题吧。我们经常有定向钻7~8米左右埋深的。如果开槽施工,这么深可能存在环刚度不足,管道被压瘪的可能


回复
巩少
2022年07月22日 14:13:57
3楼

这么深土压力已经被分散了

回复
昆仑小样
2022年07月26日 11:33:28
4楼

定向钻没事儿,PE管注意标注好环刚度。