1.适用范围 适用于新建铁路**线隧道二次衬砌的盲管施工。 2.技术要求 2.1 环向盲管采用φ50mm 软式透水管,盲管沿初期支护表面作环向布 置,在一个二衬长度的中间部位设置一根环向盲管。 一般地段纵向间 距 10m,特殊地段纵向间距 5m。
2.1 环向盲管采用φ50mm 软式透水管,盲管沿初期支护表面作环向布 置,在一个二衬长度的中间部位设置一根环向盲管。 一般地段纵向间 距 10m,特殊地段纵向间距 5m。
2.2 纵向盲管采用Φ100 软式盲管,转弯处采用Φ130PVC 弯管定位, 左右边墙各一根,在距环向施工缝大于 30cm 的位置弯出排水沟。
施工准备→盲管位置定位→盲管安装→检查验收→进入下道工 序
1.根据作业标准编制技术交底书,并组织作业班组开展交底。
3.施作盲管前必须对仰拱、初期支护进行断面扫描,以防侵限。
1.环向盲管位于一模二衬中间,在施工矮边墙时,通过测量放样 后,实施矮边墙模板定位及开孔,确定泄水孔位置和 PVC 管长度,以 水沟底面控制,泄水口底距水沟底面 22cm。
2.在环向盲管与纵向盲管交叉处,纵向盲管适当上抬,以确保环 向盲管出水口高度距水沟底面 22cm。
3.利用废旧钢筋在模板固定钢筋上焊接预埋 PVC 套管的支撑,套 管超出边墙外缘 10cm,端口采用无纺布封堵防止堵塞。
4.PVC 管上端缘距矮边墙顶面 10cm,中间穿一根 16#铁丝,铁丝 一端固定于出水口,另一端固定于矮边墙土工布上缘,便于环向盲管 穿出。 PVC 管上端牵引铁丝情况
5.在铺设矮边墙无纺布时,先将环向盲管用无纺布包裹,在矮边 墙位置通过预留的 PVC 管穿出至边墙排水沟。 无纺布包裹盲管情况
6.环向盲管拱墙固定。环向盲管从一侧穿管后,沿边墙每隔50cm, 采用 2cm 宽的无纺布条缠绕盲管,无纺布条的端头采用热熔垫圈射钉 固定于喷射砼面上,确保环向盲管安装位置的准确。 环向盲管拱墙固定效果
1.在施工矮边墙时,在边墙上通过测量画出纵向盲管位置线,纵 向盲管泄水口底距水沟底面 27cm,将用无纺布包裹后的纵向盲管每 间隔 0.5~1m 采用 2cm 无纺布条缠绕盲管,无纺布条的端头采用热熔 垫圈射钉固定于喷射砼面上。
2.纵向盲管弯折处转弯处采用 135°Φ130PVC 弯管,长 60cm, 将盲管引导至排水沟,用铁丝将 PVC 弯管固定在矮边墙模型上。
3.纵向盲管不穿越环向施工缝,泄水口距环向施工缝须大于30cm。
6 纵向盲管出水口 PVC 管固定情况 纵向盲管固定情况
技术员 1 人、测量人员 1 人,盲管安装工 3 人。
6.1 盲管安装前,先采用无纺布进行包裹,防止混凝土堵塞盲管。
6.2 安装前对纵向、环向盲管进行定位、画线,确保安装位置的准确。
6.3 环向排水盲管沿纵向设置的间距根据设计要求进行布置,根据洞
盲管应存放室内,堆码整齐,不得与易燃品、酸性物质等一起存
使用剩下的边角余料不得随意乱扔,应及时回收,不得焚烧污染 空气。