TWT6.5V1→V2更新说明之修改错误
qie3519
qie3519 Lv.5
2005年02月17日 18:11:37
只看楼主

修改错误:【单管标高】在UCS下不起作用【批量转旧】线宽模式改为按当前图,没有延续目标图的设置设备与阀门执行“镜像”命令时出错,自定义实体没有考虑“镜像”【生成系统】如果在动态拖放的时候点取消操作,会把管线上的附件全部删除6.5发行盘中(包括建筑洁具)洗脸盆、大小便器、浴盆定义出错,已重新制作图块【绘制管线】管径无法输入大于150的管径参数【双管绘制】第一次绘制时间距不起作用【图层控制】XP新风格下没有按钮图标

修改错误:
【单管标高】在UCS下不起作用
【批量转旧】线宽模式改为按当前图,没有延续目标图的设置
设备与阀门执行“镜像”命令时出错,自定义实体没有考虑“镜像”
【生成系统】如果在动态拖放的时候点取消操作,会把管线上的附件全部删除
6.5发行盘中(包括建筑洁具)洗脸盆、大小便器、浴盆定义出错,已重新制作图块
【绘制管线】管径无法输入大于150的管径参数
【双管绘制】第一次绘制时间距不起作用
【图层控制】XP新风格下没有按钮图标
用格式刷时将扣弯的样式刷错
【上下扣弯】在红色管线上颜色不能区分当前输入标高的管线
【消火栓栓口压力计算】计算参数有误导致结果有偏差
免费打赏
cailiang008
2005年05月27日 14:15:50
12楼
怎么计算消火栓阿??
我怎么不会用它计算有两个立管都有作用消火栓的情况阿?

还有,怎么用它计算在哪一层需要设消火栓减压孔板阿??
回复
qie3519
2005年05月30日 09:22:06
13楼
1首先完成您的消火栓系统图,然后用[管径标注]命令把立管、横支管、入水干管都标注管径,然后再用[消防计算]。
2消火栓减压孔板,在计算书中有每个消火栓的压力,您可以根据它的具体数值,判断是否需要添加,然后再加入减压孔板。
回复
工业水友
2005年05月30日 23:28:10
14楼
最近用天正6.5试用版画图,当两条天正管线交叉时,在交叉处,随便点击其中的一个夹点,都会出现错误提示,然后退出,害的我图都没法保存呀,怎么办呀?
回复
请勿飞扬
2005年05月31日 08:59:42
15楼


图能发给我看看吗?
sr@tangent.com.cn
回复
工业水友
2005年05月31日 23:16:53
16楼
呵呵,那种情况也是最近偶然才出现的,现在手头上还没有图纸,上面说autocad错误中断,内部错误
回复
请勿飞扬
2005年06月01日 08:57:28
17楼


就出现上面情况的背景也抓来看看,光对话框对我们没有参考价值。
回复
工业水友
2005年06月01日 21:06:33
18楼
好的,我画了两条给水管线,就会出现错误,用2004可以打开,但没有东西,用天正修复打不开.
回复
工业水友
2005年06月04日 22:20:13
19楼
怎么没有人回呀?是不是很难搞呀?
回复
请勿飞扬
2005年06月05日 09:11:54
20楼
lu_618:

首先感谢您的关注!
我发现以上情况,但出现几率很小,(还在解决)。您是怎么发现的呢?您出现状况频繁吗?
回复
工业水友
2005年06月05日 23:04:02
21楼
有时候频繁(经常使用夹点操作时),而且出现情况以后会修复不了,呵呵,有解决的办法时再告诉我吧,邮箱ljg_66@yahoo.com
回复

相关推荐

APP内打开