现用到许继的信号继电器DX-31BJ,其中一只通过欠电压继电器的常开触点直接与交流220V相连,另一只通过中间继电器的常开触点与(真空断路器)的分匝线圈与交流220V相连。请问这两个信号继电器是选择上有什么不同,还是它们的整定上有什么不同?那位大哥可以帮帮小弟么。
现用到许继的信号继电器DX-31BJ,其中一只通过欠电压继电器的常开触点直接与交流220V相连,另一只通过中间继电器的常开触点与(真空断路器)的分匝线圈与交流220V相连。请问这两个信号继电器是选择上有什么不同,还是它们的整定上有什么不同?那位大哥可以帮帮小弟么。
2楼
帮帮小弟
回复
3楼
前一只为电压动作型,选AC220V;
后一只为电流动作型,动作电流需与串联的分闸线圈动作电流配合。
回复
4楼
信号继电器灵敏度一般不小于1。4。
回复
5楼
信号继电器分电压型和电流型两种,但使用场合不同,电流型一般串联接法,用来事故跳闸;电压型一般用于发信报警用,并联接线。
回复
6楼
前一只选用AC220V的
后一只选用要看你用什么型号的断路器和操作机构
一般是1A 也有用0.5A的
回复
7楼
后一种最好是选1a的,因为动作值太小,有时会误动作
回复
8楼
2 结构
继电器采用JK-5型壳体,将DX-30系列机芯分别装入壳体中,具有透明的壳罩可以清楚观察到继电器的内部结构。外形尺寸见附录,内部接线见图1。
3 技术数据
3.1 额定值
继电器工作绕组额定值为:220、 110、 48、 24、 12V或0.01、 0.015、 0.02、 0.025、
0.04、 0.05、 0.075、 0.08、 0.1、 0.15、 0.2、 0.25、
0.5、 0.75、 1、 2、 4A。
DX-32A/T、DX-32B/T保持回路额定值为220、110、48V。
3.2 动作值
动作电压不大于70%额定电压;动作电流不大于90%额定电流。
3.3 保持值:不大于80%额定保持电压。
3.4 返回值:不小于5%额定值。
3.5 功率消耗:电流绕组不大于0.3W,电压绕组不大于3W。
a. DX-32A/T电压保持回路220V不大于10W,110V不大于5W,48V不大于3W;
b. DX-32B/T电压保持回路220V不大于20W,110V不大于10W,48V不大于4W。
3.6 线圈电阻值见表
表1
DX-31B/T
DX-32A/T
DX-32B/T
规格
电阻(Ω)
规格
电阻(Ω)
规格
电阻(Ω)
220V
20000
220V
18000
220V
18000
110V
6050
110V
4500
110V
4500
48V
1150
48V
860
48V
860
24V
288
24V
215
24V
215
12V
72
12V
54
12V
54
0.01A
2800
0.01A
2800
0.01A
2800
0.015A
1250
0.015A
1250
0.015A
1250
0.02A
700
0.02A
700
0.02A
700
0.025A
450
0.025A
340
0.025A
340
0.04A
170
0.03A
110
0.03A
110
0.05A
110
0.04A
135
0.04A
135
0.075A
50
0.05A
80
0.05A
80
0.08A
45
0.06A
56
0.06A
56
0.1A
28
0.075A
34
0.075A
34
0.15A
12.5
0.08A
32
0.08A
32
0.2A
7
0.1A
21
0.1A
21
0.25A
4.5
0.15A
9.1
0.15A
9.1
0.5A
1.1
0.2A
5.1
0.2A
5.1
0.75A
0.5
0.25A
3.4
0.25A
3.4
1A
0.28
0.5A
0.8
0.5A
0.8
2A
0.07
0.75A
0.37
0.75A
0.37
4A
0.017
1A
0.21
1A
0.21
2A
0.02
2A
0.02
4A
0.018
4A
0.018
220V
110V
48V
DX-32A/T
4.7kΩ
1.8kΩ
220Ω
DX-32B/T
3kΩ
1.3kΩ
390Ω
注:R为电压保持回路外附降压电阻。
图1 DX-30/T内部接线图(正视)
回复
9楼
信号继电器没有交流型的呀,只有直流的,请问如何使用?
回复
10楼
这个就是交流型的DX-31BJ
回复
11楼
哪位有交流信号继电器的阻抗参数吗?
或信号继电器的交流阻抗参数,如有就上传一下,对选用交流回路的信号继电器很有帮助!
回复