氟利昂制冷求助
cof1621933401738
2022年07月06日 13:42:02
来自于制冷技术
只看楼主

各位前辈,我这套制冷系统为两台制冷量526.8Kw机器,带一台预计为5-7个立方(铭牌可能被护在里面,没有找到)的低压循环桶,两台流量6.25㎡/H的屏蔽电泵,供液管为50,从这套设备到这就有几个问题。一,高储往低循供液速度慢,跟不上氟泵的打液速度,只能把氟泵出液阀打开两圈。二,氟泵出液阀开启过大电流会超。三,低压循环桶液面不稳定,不论什么时候液面就跟过山车一样,根本稳定不住(节流阀已经关的快完全关闭了,另外,节流阀关的过小那补液速度堪称蜗牛爬行)最后,一系列反应呈现的就是机器一时不停但是温度就是下不来。费电不出活,请了不少专业人士来,可能是真找不出来,也可能是哪有得罪吧(圈子很小),反正就是找不出问题的根本来,有哪些大神能指导下,如能莅临指导解决问题重谢…

wx_1652332941141
2022年07月13日 02:10:57
2楼

系统给什么蒸发器用的,如果是库房排管液位有起伏是很正常的

回复
wx_1652332941141
2022年07月13日 02:17:10
3楼

如果是冷冻设备比如单冻机平板冻结器冷风机试试一开始开一台机器,适当多供液,待液位正常稳定后开另一台机器逐渐加大能量

wx_1652332941141:最后劝你尊重下劳动者,操作经验都需要时间的积累,对劳动者尊重了他们才会尽心跟你干活

回复