一般蓄电池室应该采用哪种探测器比较好呢?
chcying20040629
2008年03月26日 22:07:03
来自于电站工程
只看楼主

蓄电池一般要有防爆要求,而且还会散发少量的氢气。有没有必要采用防爆可燃气体探测器?

蓄电池一般要有防爆要求,而且还会散发少量的氢气。有没有必要采用防爆可燃气体探测器?
chcying20040629
2008年04月12日 09:49:56
2楼
怎么没有人回答的
回复
lingxuct
2008年04月13日 12:09:18
3楼
好象没这种要求,蓄电池虽然在运行中有少量氢气流出,但达不到燃烧或爆炸的程度。
回复
epo0483
2008年04月13日 15:40:05
4楼
规范有没有规定不知道,但基本没见过
回复
bisheng_2000
2008年04月13日 20:38:10
5楼
规范中没有这样的规定,只要求蓄电池组存放于通风良好的地方!
回复
chcying20040629
2008年04月14日 08:47:30
6楼
那为什么蓄电池都要采用防爆空调、防爆风机、防爆开关等。考虑防爆要求的话,那么里头的探测器也应该是防爆的呢,但是如果采用普通的防爆感烟/感温探测器,应该没有什么效果吧?因为爆炸是一瞬间完成的,而且爆炸也是因为氢气引起的阿!所以从安全来说,是不是应该设置防爆可燃气体探测器?
回复
cailin20
2012年10月15日 13:39:40
7楼
我看到的一个项目的电池室设计方案为:空调送风,12次/小时排风量。其中空调送风机组为一用一备,排风机为一用一备。请教这样设计是否很安全?
回复
富强168
2014年12月25日 14:01:22
8楼
谢楼主的分享
回复
jianzhudianqi
2015年11月12日 09:50:18
9楼
很好的资料,谢