一、预留预埋—人防区域结构预留预埋 工艺节点 1. 穿过人防护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套管或密闭穿墙短管,材质选用壁厚大于3mm的热镀锌钢管,密闭翼环应采用10-12mm的钢板制作,钢板要平整,其翼高宜为30-50mm,密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位其焊缝区要求饱满、均匀、严密。 2. 出入口、连通口防护密闭门、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管,管径50-80mm,管壁厚度不小于2.5mm,管材采用热镀锌钢管,并作防护密闭处理。


一、预留预埋—人防区域结构预留预埋 工艺节点

1. 穿过人防护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套管或密闭穿墙短管,材质选用壁厚大于3mm的热镀锌钢管,密闭翼环应采用10-12mm的钢板制作,钢板要平整,其翼高宜为30-50mm,密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位其焊缝区要求饱满、均匀、严密。
2. 出入口、连通口防护密闭门、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管,管径50-80mm,管壁厚度不小于2.5mm,管材采用热镀锌钢管,并作防护密闭处理。
3. 室外进线应设置防爆波电缆井,防爆波电缆井宜设置在紧靠外墙外侧。除留设计需要的穿墙管数量外,还应留4-6根备用管,以备扩展。
4. 结构中的金属构件,如防护密闭门、密闭门、防爆波活门的金属门框等做等电位连接。
5. 在防护密闭门或临战封墙外侧受冲击激方向,接线盒应采用防护盖板,盖板厚度应为≥3mm的热镀辞钢板;接线盒应选用热镀锌钢板,厚度≥ 3mm。
6. 防爆地漏安装时应低于建筑成活面5-10mm,且丝口连接排水管,排水管必须采用镀锌钢管。







二、预留预埋—PC 预留预埋工艺节点


1. 叠合板加工前必须对线盒定位、线管走向及穿楼板洞口进行深化设计,同时运用 BIM技术完成构件的点位固化,准确定位。
2. 在叠合楼板底部灯位(或探测器等)处预埋深型灯线盒,其高度应大于叠合楼板预制部分厚度 40mm,并保证导管接续口在叠合楼板现浇层内。
3. 穿越楼板管线较多且集中区域可采用现浇楼板,如管井部位等。
4. 穿楼板排水管道icon建议做预留型止水节。
5. 叠合板顶板配管时,严禁三根线管在同一位置交叉,避免混凝土浇筑完成后线管外露。
6. 叠合板顶板配管时,线管尽可能沿叠合板桁架筋布置。










三、结构预留套管及洞口、刚性防水套管、钢套管
1. 套管采用钢管,穿地下室外墙时应用带翼环的防水套管;当外墙位置的防水要求较高时(水箱等),应采用柔性防水套管。
2. 管道外壁与套管间的间隙大小应一致。
3. 套管尺寸比正式安装的管道大 2-3 号(注意保温管道需考虑保温的厚度)。
4. 套管内不得有管道接口,管道不得有任何缺陷。
5. 普通过墙套管间隙内应采用柔性不燃材料填充密实(明装管道两端建议用防火泥封堵)。
6. 防水套管的厚度符合施工规范要求,并有止水环并双面施焊焊缝无夹渣、气孔,焊渣清理。翼环的厚度不得低于5mm,宽度不得低于50mm。
7. 穿内墙的套管其两端与饰面相平,穿地下室外墙的刚性防水套管应出外墙完成面不小于150mm。
8. 套管内表面必须做防腐处理。




四、结构预留套管及洞口- 柔性防水套管
1. 柔性防水套管法兰盘露出墙面,光管端与墙面平齐。
2. 多个套管安装,法兰盘平齐,并包扎法兰口防止进灰。
3. 控制安装尺寸,保证法兰盘外露于混凝土墙体。
4. 套管与墙体钢筋点焊防止套管移位。
5. 套管间距一致。
6. 柔性填料:沥青麻丝,聚苯乙烯板,聚氯乙烯泡沫塑料板。
7. 密封膏:聚氨酯密封膏。