脚手架连墙件水平和竖向间距?每根覆盖面积?相关规范条文!
旺德府y18
2022年06月16日 13:23:12
来自于建筑施工
只看楼主

JGJG130-2011第6.4.3条 1、连墙件的分类 (1)刚性连墙件 采用钢管、扣件或预埋件等刚性拉杆或构件组成的连墙件为刚性连墙件。其连接构造 既可承受拉力、又可承受压力 ,附墙端的连接固定方式可视工程条件确定。在双排脚手架中对 高度24m以上 的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑物连接,以承受拉力和压力。具体详见JGJ130-2011第6.4条。

JGJG130-2011第6.4.3条

1、连墙件的分类
(1)刚性连墙件 采用钢管、扣件或预埋件等刚性拉杆或构件组成的连墙件为刚性连墙件。其连接构造 既可承受拉力、又可承受压力 ,附墙端的连接固定方式可视工程条件确定。在双排脚手架中对 高度24m以上 的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑物连接,以承受拉力和压力。具体详见JGJ130-2011第6.4条。
↓如下图刚性连墙件
(2)柔性连墙件 ,如下图所示,一般采用细钢筋、绳索、双股或多股铁丝进行拉结。只承受 拉力和主要起防止脚手架外倾 的作用,不承受压力或者承受的压力忽略不计,而对脚手架稳定性能(即稳定承载力)的帮助甚微。
2、连墙件作用
脚手架设置连墙件,不仅是为防止脚手架在风荷和其他水平力作用下产生 倾覆 ,更重要的是它对立杆起 中间支座 的作用,对保证脚手架的 稳定性 至关重要。
3、连墙件的布置形式
连墙件的布置应优 先采用菱形布置 ,或采用方形、矩形布置,具体见下面图片。
4、偏离主节点的最大距离
只有连墙件在主节点附近方能有效地阻止脚手架发生 横向弯曲失稳或倾覆 ,若远离主节点设置连墙件,因立杆的抗弯刚度较差,将会由于立杆产生局部弯曲,减弱甚至起不到约束脚手架横向变形的作用,所以规范条文限制连墙件偏离主节点的最大距离为300mm。
5、连墙件布置最大间距
连墙件的设置必须通过计算确定,为了偏安全,计算结果也必须满足下表要求:

以上表双排悬挑脚手架高度大于50m为例,如下图所示
↓双排悬挑 菱形布置 ,如下图所示
双排悬挑 矩形或者方形布置 ,如下图所示
双排悬挑脚手架连墙件布置间距:不大于两步三跨,如下图所示

参考规范:

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011

免费打赏
最后一根钢梁
2022年06月27日 14:20:23
2楼

感谢分享,学习了!

回复
白鹤少年
2022年06月28日 10:11:43
3楼

知识点写得很全,感谢分享!

回复

相关推荐

APP内打开