线路损耗怎么算好呢,这样算对不对
smkzq
smkzq Lv.4
2008年03月26日 10:03:38
只看楼主

线路损耗是按(I平方R)算,还是按下面的来算啊Pe=220kW,Ie=15.7A,?e=90.6%,Ne=1460r/min,Io=4.8A,cosψe=0.86,实测自然率因数cosψ1=0.783,P=209kW,I=14.7A,系统总电抗值8?1)cos?1=0.783时,计算每年(365天)线路损耗ΔW1,即在自然条件下,未安装无功补偿的损耗。   ΔW1=3R(Icosψ12).t=27848kWh

线路损耗是按(I平方R)算,还是按下面的来算啊
Pe=220kW,Ie=15.7A,?e=90.6%,Ne=1460r/min,Io=4.8A,cosψe=0.86,实测自然率因数cosψ1=0.783,P=209kW,I=14.7A,系统总电抗值8?
1)cos?1=0.783时,计算每年(365天)线路损耗ΔW1,即在自然条件下,未安装无功补偿的损耗。
  ΔW1=3R(Icosψ12).t=27848kWh
2)cosψ2=0.905时q 每年线路损耗ΔW2
比自然条件下每年可省电7003kWh,有功损耗降低25%。
免费打赏
chym0822
2008年03月29日 23:12:19
22楼
ΔW1=3R(Icosψ12).t
这里不应该考虑功率因数 R应该取电阻值
功率因数补偿 实际就是使电流I变小了 这样就减小了线路损耗
回复
chym0822
2008年03月29日 23:17:07
23楼
假设线路电阻为8欧
电流 电阻 损耗 功率因数
补偿前 14.7 8 45430.7616 0.783
补偿后 12.71834254 8 34007.63127 0.905
前后对比 11423.13033
回复
chym0822
2008年03月29日 23:18:38
24楼
电流 电阻 损耗 功率因数
补偿前 14.7 8 =B2*B2*C2*3/1000*365*24 0.783
补偿后 =B2*E2/E3 8 =B3*B3*C3*3/1000*365*24 0.905
前后对比 =D2-D3
计算采用的Exel表格 上面是公式
回复
canfly08
2008年03月30日 12:19:22
25楼
我发现一个由著名书法家免费设计签名的网站,www.shufa.biz,可以免费申请获得!如果你愿意花钱,3-5块钱一个,大家可以去看看阿。看看他已经设计好的是不是自己喜欢的类型,:)
回复

相关推荐