最近图纸会审,有个有意思的问题,大家先判断一下。 一个项目,8度区,高层框剪结构,剪力墙抗震等级一级,框架抗震等级二级。看下图1号梁(跨高比大于5的弱连梁)和2号柱子(构造边缘构件)。 投票先回答问题吧。 下面跟老司机上车吧。 一、连梁箍筋的直径 这个弱连梁纠结的地方是高规下面一条。 7.1.3 跨高比小于5的连梁应按本章的有关规定设计,跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计。
最近图纸会审,有个有意思的问题,大家先判断一下。
一个项目,8度区,高层框剪结构,剪力墙抗震等级一级,框架抗震等级二级。看下图1号梁(跨高比大于5的弱连梁)和2号柱子(构造边缘构件)。
投票先回答问题吧。
下面跟老司机上车吧。
一、连梁箍筋的直径
这个弱连梁纠结的地方是高规下面一条。
7.1.3 跨高比小于5的连梁应按本章的有关规定设计,跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计。
此项目框架抗震等级为二级,有朋友就会认为,此梁按二级确定,直径最小8mm。
这个从概念上错了。首先连梁是墙体的一部分,这是毫无疑问的,规范这里的本意是从弱连梁的受力形态上考虑的,按框架梁设计。但是抗震等级的选取上要遵从个体服从母体的原则,剪力墙是一级,连梁自然也是一级。对应的框架梁也应该从一级进行查找。
另外,再看另一个条文就更不用纠结了。
7.2.27 连梁的配筋构造(图7.2.27)应符合下列规定:
2 抗震设计时 ,沿连梁全长箍筋的构造应符合本规程第6.3.2条框架梁梁端箍筋加密区的箍筋构造要求 ;非抗震设计时,沿连梁全长的箍筋直径不应小于6mm,间距不应大于150mm。
看到了吧,只要是连梁,都要满足对应抗震等级框架梁加密区的箍筋构造要求。
二、端柱箍筋的直径
7.2.16 剪力墙构造边缘构件的范围宜按图7.2.16中阴影部分采用,其最小配筋应满足表7.2.16的规定,并应符合下列规定:
2 当端柱承受集中荷载时,其竖向钢筋、箍筋直径和间距应满足 框架柱的相应要求 ;
这里大家容易纠结的地方是抗震等级是按二级还是一级,如果前者,那箍筋直径是8mm,如果是后者,那箍筋直径是10mm。
如果是剪力墙结构,大家根本无需纠结,为什么?因为剪力墙抗震等级是一级,自然按一级对应查找即可。
关键现在是框架剪力墙结构,如果按一级框架柱查找,总是觉得有些别扭,毕竟框架是二道防线,这就是纠结的地方。。。
怎么办呢?一刀切的话,不用纠结,那就是随剪力墙抗震等级走,肯定不会错。
PS:个人觉得框剪的话,可以随框架部分抗震等级,毕竟集中荷载是框架梁传过来的。
三、小结
无论连梁,还是端柱,涉及到按框架部分确定构造措施的话, 对 剪力墙结构,不用纠结, 抗震等级随剪力墙;对框剪结构,抗震等级随剪力墙偏严,有条件的话(比如已经取消审图的地区),可以考虑按框架确定抗震等级。