一、冷冻水管道(≥5℃) 柔性泡沫橡塑管壳(mm) 玻璃棉管壳(mm) 管道公称直径 厚度 管道公称直径 厚度 房间吊顶内、机房 15~25 25 15~25 25 32~80 30 32~80
一、冷冻水管道(≥5℃)
|
柔性泡沫橡塑管壳(mm) |
玻璃棉管壳(mm) |
|
管道公称直径 |
厚度 |
管道公称直径 |
厚度 |
房间吊顶内、机房 |
15~25 |
25 |
15~25 |
25 |
32~80 |
30 |
32~80 |
30 |
≥100 |
35 |
≥100 |
35 |
室外 |
15~25 |
35 |
15~25 |
30 |
32~80 |
40 |
32~80 |
35 |
≥100 |
50 |
≥100 |
40 |
二、热水、冷热合用管(5~60℃)
|
柔性泡沫橡塑管壳(mm) |
玻璃棉管壳(mm) |
|
管道公称直径 |
厚度 |
管道公称直径 |
厚度 |
房间吊顶内、机房 |
≤50 |
30 |
≤40 |
35 |
70~150 |
30 |
50~100 |
40 |
≥200 |
35 |
125~250 |
45 |
|
|
≥300 |
50 |
室外 |
≤50 |
35 |
≤40 |
40 |
70~150 |
35 |
50~100 |
45 |
≥200 |
40 |
125~250 |
50 |
|
|
≥300 |
55 |
三、热水、冷热合用管(0~95℃)
|
聚氨酯硬质泡沫(直埋)(mm) |
玻璃棉管壳(mm) |
|
管道公称直径 |
厚度 |
管道公称直径 |
厚度 |
房间吊顶内、机房 |
≤32 |
30 |
≤50 |
50 |
40~200 |
35 |
70~150 |
60 |
≥250 |
45 |
≥200 |
70 |
室外 |
≤32 |
35 |
≤50 |
60 |
40~200 |
40 |
70~150 |
70 |
≥250 |
50 |
≥200 |
80 |
四、蓄冰管道(≥-10℃)
|
|
柔性泡沫橡塑(mm) |
聚氨酯发泡(mm) |
室内 |
15~40 |
35 |
30 |
50~100 |
40 |
40 |
≥125 |
50 |
50 |
板式换热器 |
35 |
- |
槽、罐 |
60 |
50 |
室外 |
15~40 |
40 |
40 |
50~100 |
50 |
50 |
≥125 |
60 |
60 |
槽、罐 |
70 |
70 |
五、空调凝结水管道
|
柔性泡沫橡塑管壳(mm) |
玻璃棉管壳(mm) |
空调房间吊顶内 |
10 |
10 |
非空调房间 |
15 |
15 |
六、空调风管道
|
|
柔性泡沫橡塑板(mm) |
玻璃棉板、毡(mm) |
送风温度≥14℃ |
在非空调房间内 |
20 |
40 |
在空调房间内 |
20 |
30 |
送风温度≥4℃ |
在非空调房间内 |
25 |
50 |
在空调房间内 |
25 |
40 |
七、冷媒管道(分体空调,VRV)
安装说明 |
要求的保温层的最小厚度 |
1、通过空调空间 |
19mm |
2、通过非空调空间 |
19mm |
3、贯穿浴室吊顶空间 |
25mm |
导热系数
离心玻璃棉 λ=0.031+0.00017tm W/m.K
柔性泡沫橡塑 λ=0.03375+0.000125 tm W/m.K
聚氨酯 λ=0.0275+0.0009tm W/m.K
聚氨酯硬质泡沫(直埋) λ=0.02+0.00014 tm W/m.K
岩棉或矿棉 λ=0.0314+0.0002 tm W/m.K
tm-保冷层的平均温度℃,取管内冷热媒与管道周围空气平均温度。