暖通空调——空气源热泵与冷暖两用空调的区别
给排水小企鹅
2022年06月10日 09:04:22
只看楼主

据统计,2017年全国共完成煤改电煤改气578万户,仅京津冀及周边地区28个城市就完成394万户。预计2018年,北方地区预计将完成“煤改电”、“煤改气”400万户,加快淘汰10蒸吨及以下小锅炉。 由此可预见,在未来很长一段时间内,煤改清洁能源市场广阔,煤改电潜力无限。  ehvacr.com 那么空气源热泵与冷暖空调,有什么不同? 供暖方式的差异  

据统计,2017年全国共完成煤改电煤改气578万户,仅京津冀及周边地区28个城市就完成394万户。预计2018年,北方地区预计将完成“煤改电”、“煤改气”400万户,加快淘汰10蒸吨及以下小锅炉。


由此可预见,在未来很长一段时间内,煤改清洁能源市场广阔,煤改电潜力无限。  ehvacr.com


那么空气源热泵与冷暖空调,有什么不同?


供暖方式的差异   nuantongkongtiaozaixian


空气源热泵

空气能热泵自身只是一个提供热水的设备。它供热,然后配合其他的采暖末端实现供暖,如暖气片、风机盘管、空气能地暖机、地暖管道等都可以作为其采暖末端,可以根据不同的住宅选择不同的采暖方式。

空调

无论是立柜式空调还是挂墙式空调,都只能利用主动式热出风的方式来实现供暖。 

在线

零部件的差异   www.ehvacr.com


空气源热泵

热泵专用压缩机、防冻高效罐式冷凝器、有系统高压等保护控制。

空调

压缩机、翅片冷凝器或板式冷凝器。

在这些零部件中, 空气源热泵和空调最大差异是

压缩机的不同


不同的压缩机,决定产品的使用效果与使用地域。   版权为ehvacr.com

以R22为例。

空调选用空调压缩机,最大运行压力不超过2MPa,压缩机比小于7,最高排气温度不超过90℃。

但空气源热泵必须采用热泵压缩机,最大运行压力达3MPa,压缩机比达到12,甚至更高到20,最高排气温度达到110℃。

这些参数的不同,要求热泵压缩机的加工精度、轴承强度、电机耐温性能等方面相比空调压缩机有数量级上的提升。

换热机制的差异

空气源热泵

虽然都是通过冷媒来实现热量的转移,但在最后的换热阶段,热泵是利用水来换热,而空调自始至终都是用冷媒充当媒介。

水循环中,即使热泵停机,水流还是会一直在室内的管道中停留,不断散发温度。这样相当于添加了一个热量的缓冲过程。而且如果采用风机盘管或者空气能地暖机作为末端,热风是末端从热水中得来,因此整体湿度更符合人体生理习惯,并不会引发口干舌燥等“空调病。”


空调   暖通-空调-在线

空调采用“氟循环”,实现热量的传导。空调出风口大量排出热风,升温的目的确实是达到了,但是这种剧烈的主动式热对流方案会大幅增加人体皮肤表面的水分蒸发量,导致空气干燥,口干舌燥,舒适感差。


运行方式的差异   暖通空调zaixian


耗电量的差异

空气源热泵虽然是全天通电。但当制热完成后,机组会停止工作,自动保温。

因此,空气源热泵要比空调省电,且能更好地保护压缩机,延长其使用寿命。

运行温度的差异

空调在夏季的使用频率高,尤其在北方地区。  版权为ehvacr.com

但空气源热泵集热水、供暖、制冷为一体,冬季运行时间较长。尤其是冬季对于热水的需求量较大,所以空气源热泵需要更长时间的运行来提升水温,压缩机就需要更多的时间来运行,因此压缩机基本都是运行在冷媒较高的区域。

运行温度是影响压缩机寿命的主要因素之一,在运行相同时间的条件下,空气源热泵中压缩机所受的综合负荷要高于空调中的压缩机。  暖通空调在线


使用环境的差异

版权为ehvacr.om  
nuanongkongtiaozaixian

零部件规格选型要求

空调和空气源热泵可以在不同的环境温度下使用。

空调在制热时,环境温度最高为21℃。国标规定,最佳使用环境为21℃到-7℃。

但空气源热泵则不同。对于热水机来说,春秋天也要使用,按空气源热泵的国标要求,它的使用范围是43℃到-20℃。

由于空气源热泵的使用环境温度区间更宽广,所以它使用的零部件规格选型比空调要求更高。  暖通空调zaixian


温度与压力的要求

由于使用环境和目的不同,空气源热泵在温度和压力方面要求更高。

空调最高出风温度也就50℃,这时候冷凝压力也就是1.8~2MPa。

空气源热泵要求60℃甚至65℃,这时的冷凝压力达到了2.5~2.8MPa。百分之三四十压力差,再加上低温环境下,特别是-20℃,蒸发压力也非常低,0.2~0.15MPa,水温还是要加热到超过50℃,还是要60℃甚至65℃,这时候冷凝压力还是2.7~2.8MPa,压缩比远大于15,大于空调压缩机的压缩比使用范围。

暖通空调zaixian

系统除霜的差异   暖通空调zaixian

一般来说,冷媒的温度与室外温度相差越大,结霜就越严重。  暖通空调在线

空气源热泵本身靠的是小温差传热,而空调是大温差。

空气源热泵侧重于冬季的采暖,都是在低温的环境下去吸热,冬季气温零下十几二十度,而冷媒的温度也就零下二三十度,温差只有十来度;  ehvacr.com

空调侧重制冷,夏季最高温度也就45℃,而压缩机排气温度达到八九十度,甚至100℃,温差有四五十度。


因此,在同样的情况下,空气源热泵的换热面积远远大于空调的换热面积,这也就是空气源热泵比空调体积大的原因。


按照常规的控制逻辑,空调的除霜时间一般为10分钟左右,而空气源热泵采暖机组的化霜时间通常是一个地方一个控制逻辑,比如山东青岛和河北的秦皇岛,除霜就比山西地区要频繁一点。专业的空气源热泵厂家,一般是一个纬度一个控制逻辑,并且根据当地的气候情况来调整。

暖通-空调

无论是从控制逻辑上和蒸发器的面积上,还是从冷媒与室外温度的差异上,空气源热泵除霜性能是远远好于空调的,且结霜的可能性更小,因此整体能提供的有效热量是大于空调的。  www.ehvacr.com


执行国家标准的差异


空气源热泵


主要包括家用热水、商业热水、家用采暖、商业采暖等标准。以制热量和性能系数为衡量指标,冷暖机还必须考核制冷量和能效比。 


免费打赏
放水发电
2022年06月11日 15:30:58
2楼

这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等

回复
努力的小电工
2022年06月12日 10:48:48
3楼

非常好的资料,文图并茂 希望楼主上传一些产品样册、选型指导手册、针对规范对于产品的选型讲解,各种不同设施的应用场合等~~~ 有助于工程师的学习和应用~

回复

相关推荐

APP内打开