选管径的问题
dachao2
dachao2 Lv.2
2008年03月25日 20:30:31
来自于大气治理
只看楼主

书上写的管径是420mm,但有人说现实中没这种管径,只有426mm的,他说的对吗?如果对,那我在算阻力平衡时是管径按426mm算吗,书本上的管径还有什么用?

书上写的管径是420mm,但有人说现实中没这种管径,只有426mm的,他说的对吗?如果对,那我在算阻力平衡时是管径按426mm算吗,书本上的管径还有什么用?



免费打赏
minyan11
2008年03月25日 21:42:12
2楼
注意管径有内径和外径之分!
回复
dachao2
2008年03月26日 20:32:54
3楼
能说的具体点吗,420mm是外径,算阻力平衡好像都使的是
回复
fengjunchina
2008年03月27日 03:16:34
4楼
426是外径,二楼说内外径,我想无可能,在各种管件中.426外径即公称直径的管壁最少的也在3.2mm.根本没有402mm内径的管件.估计是印刷错误.呵呵
回复
movestone
2008年04月08日 20:04:30
5楼

420mm说的是管道的公称外径,是为了配合管道法兰和阀门的,这种管道计算时一般按DN400考虑,不是现实中没有420的管道,可以用钢板卷的,至于426管一般是螺旋焊管的外径(不知道无缝管有没有该规格的),是市场上可以直接买到的,管道和法兰之间的连接是有要求的,特别是压力管道,具体可参考相关标准!
回复
dachao2
2008年04月11日 21:28:25
6楼
关于管道计算能说的具体点吗,比如,根据流量算得的管径为410,你是选420mm,还是选426mm的管径计算?设计时还算阻力平衡吗?有人说不用算平衡,直接通过流量定管径就行了,三通用45度的,弯头用r=d的。你认为如何?难道就这么简单吗,还是有什么技巧能祢补阻力不平的影响
回复
lin007
2008年04月17日 16:18:10
7楼
学习中,支持@@@@
回复
cailiangjun2000
2008年09月24日 10:53:29
8楼
管径是否需要通过流量算平衡啊,工程上还是只要流量就行
回复
luohui0220
2008年10月06日 17:09:53
9楼
??/什么管????
回复
zhangchangyu1979
2008年10月08日 11:47:20
10楼
学习了好东西楼主辛苦了