我现施工一个餐厅的中央空调,我是按图纸施工,现在使用中主管噪音较大,想请教一下怎么才能降低噪音。主管3000*800的,我风管是贴梁过的,底部离吊顶就15CM了,而且风管旁边消防管,电管,等都有,#17请问各位大侠,还有没有比较好的高招啊!!!!! 谢谢
我现施工一个餐厅的中央空调,我是按图纸施工,现在使用中主管噪音较大,想请教一下怎么才能降低噪音。主管3000*800的,我风管是贴梁过的,底部离吊顶就15CM了,而且风管旁边消防管,电管,等都有,#17请问各位大侠,还有没有比较好的高招啊!!!!!
谢谢
2楼
先核查下图纸,看看产生噪声的原因是空气流动产生(风管或风口)风速过高)的还是设备本身有的,设备的支吊架是否采用减振措施.然后再决定是否用消声器等消声减噪措施!
回复
3楼
很好
回复
4楼
对,首先确定噪声产生的原因,然后对症下药,采取响应的解决办法.
回复
5楼
我估计是回风口或者排风口的噪声,可以在回风口外包隔声材料,如果排风口噪声大,,可以扩大管道出口,加消声管道。
回复
6楼
机房要用隔声性能强的混凝土墙等,并用吸声材料作墙饰面,出入口的门要用隔声门。另外,机器类要用防振台架或防振吊架,通风管道要安装消声装置,配管要用防振吊架,以防把振动传导到上面楼层或相邻房间。
回复
7楼
一般采取隔声、消声、减振等措施。,风机加装隔声箱,消声采用消声器,减振包括软接和减振吊架、减振垫等。
回复
8楼
谢谢,今天看了,是从主风管出来的,是风速过快,先前设计是3000*1000,但因空间改为3000*800,风速过快,若加消音器在主管上的话,是否会过大,到时候加装时候吊顶都要折掉
回复
9楼
一般,你的风量很大的话,会在你的空调箱的出口处加装静压箱,不然的话,真是吵得不得了
回复
10楼
就是没空间装了,要不当初风管也不改小的啊。本来空调箱出来是用变头,没空间,把改集风箱了,现在噪间有63左右,就是主管那里,其他地方没有,不过整个餐厅都会听到噪音
回复
11楼
实在不行就装变频器吧,效果很不错的,不过变频的噪音也不小撒!
装远点就没事,那是散热器风扇的噪音!
不知道你用过没有?
回复