建筑工程尤其是住宅工程中,机电安装需要与装饰装修协调配合,提前做好基础工作,考虑到后期装修施工要求,以避免返工返修。以下是基于某项目示例,总结一下机电配合装修的一些基础数据,供大家参考! 机电配合装修基础数据 水管间距: ① 入户冷水管间距应大于 20mm
建筑工程尤其是住宅工程中,机电安装需要与装饰装修协调配合,提前做好基础工作,考虑到后期装修施工要求,以避免返工返修。以下是基于某项目示例,总结一下机电配合装修的一些基础数据,供大家参考!
机电配合装修基础数据
水管间距: ① 入户冷水管间距应大于 20mm ; ② 冷热水管间距应大于 200mm ; ③ 管线交叉时 热水管在上,冷水管在下
①
②
③
根据装修图确定洗脸盆、洗涤盆安装中心线,排水管中心距墙完成面距离为 150mm ,允许偏差 5mm (设计另有要求除外)
根据装修图纸、型号确定坐便器安装中心线,管中心距墙完成面距离为 305mm ,允许偏差为 0~20mm (设计另有要求除外)
根据装修图、确定水龙头安装定位;管头凹进墙面,距装修完成面 0~2mm ;瓷砖开孔应采用专用开孔器,孔径宜为 35~40mm
根据装修图、确定角阀管头安装定位;管头凹进墙面,距装修完成面 5~7mm ;瓷砖开孔应采用专用开孔器,孔径宜为 35~40mm
根据装修图、确定混水阀安装定位;管头凹进墙面,距装修完成面 4~7mm ;水管左热右冷,间距 150mm ,混水阀水平偏差不超过 3mm ,距地完成面 1050mm
管槽宽度比管外径大 10mm ,槽深为 D+15mm 管放入槽后,每隔 0.5m 进行固定;槽内配管2根以下时:先用水浇湿管槽,再用高一标号的水泥砂浆修补(砂浆强度等级不低于 M10 );槽内配管3根以上时:先用细混凝土填满管槽,然后挂好钢丝网(钢丝网宽度要超过管槽两边不小 10cm );并排管的间距应大于 15mm
户内配电箱定位及距地面高度按装修图纸要求,未标明的底边距地高度为 1800mm ;配电箱内配线整齐,回路正确,标识清晰;面板平直,左右高差不超过 2mm ,箱门开关灵活;线管与箱体连接应采用专用接头(杯梳)连接
弱电箱定位及距地面高度按装修图纸要求,未标明高度的弱电箱底边离地高度为 300mm ;弱电箱应配置电源,电源线采用 BV-3x2.5 ;箱体面板平直,左右高差不超过 2mm ,线管与箱体连接应采用专用接头(杯梳)连接
并排安装的面板应平直,高差不超过 0.5mm ,同一房间内的面板高差不能超过 5mm ;插座接线为左零右火,地线和零线不能串接
某项目设计院精装修交楼标准文件: