断路器大小怎么选????????
hdchint@co163
2008年03月25日 17:28:11
来自于断路器
只看楼主

变压器是315的,那进线柜的刀开关和断路器要选多大的啊???????????????

变压器是315的,那进线柜的刀开关和断路器要选多大的啊???????????????
免费打赏
lingxuct
2008年03月25日 18:30:52
2楼
315变压器低压侧额定电流455A,进线断路器选630A,整定值500A。
回复
hou48411
2008年03月25日 20:42:50
3楼
315变压器低压侧额定电流455A,进线断路器选630A,整定值630A。
回复
qian68747
2008年03月26日 08:04:00
4楼
要看是什么种类的变压器:1.油变进线刀开关和断路器可选800A,断路器可以整定在700A左右(1.5倍过负荷),一般为630A(1.38倍)上,看你的厂的用电情况。
2.干变进线刀开关和断路器选630A,干变过载能力不强,最多1.1倍,只能整定在500A上。