作为一名合格的电工,单靠实操技能是远远不够的,安全意识永远是第一位。要做到安全作业,就必须掌握一定的理论知识,没有理论知识做铺垫,想学电工操作学起来一定很费劲,但是理论知识就是文字记忆起来特别烦人,今天小编就带领大家一起学习快速记住电工理论知识的方式方法,让你最快的速度成为一个电工达人。
作为一名合格的电工,单靠实操技能是远远不够的,安全意识永远是第一位。要做到安全作业,就必须掌握一定的理论知识,没有理论知识做铺垫,想学电工操作学起来一定很费劲,但是理论知识就是文字记忆起来特别烦人,今天小编就带领大家一起学习快速记住电工理论知识的方式方法,让你最快的速度成为一个电工达人。
电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,
特殊情况可加减,最浅应保一米五,
竿高八米一米五,递增点一依次走,
十三米竿整两米,十八最浅两米六,
十五米竿两米三,以上数据要熟记。
拉线强度要保险,强度系数来保全。
镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。
最小截面也要保,二十五方钢绞线。
单根直径四毫米,三根一股锌铁线。
仪用电流互感器,实际是台变压器。
常用低压变高压,电流刚好成反比。
配接仪表测大流,电度计量也必须。
仪表显示成变比,得出数值为实际。
二次两端接仪表,K1、K2来标记。
额定电流五安培,配用仪表要注意。
两端不可呈开路,不要串联熔断器。
防止触电保安全,铁心、K2要接地。
一次串入电路中,L1、2来标记。
1进2出去负载, 三相测量是必须。
常用测量一变比,使用单比互感器。
本身只设二次线,测量线路即为一。
同杆架设高低线路时,
高、低压横担之间的最小垂直距离
同杆电压有高低,确保两者垂直距,
直线电杆一米二,分支转角保一米。
接户档距怎样算?二十五米是一关。
超过二五怎么办?设立中间接户杆。
总长不超五十米,过长使用不安全。
使用寿命要保证,耐气候型绝缘线。
线规要按供电算,最小截面防拉断。
电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。
铝线最细四平方,二点五方是铜线。
档距十至二十五,铝六铜四最细线。
室外接户进户线,线间距离怎样算?
沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。
低压三相四线制,水平排列成一字。
面对来线方向看,从左到右有顺序。
A、B、N、C依次排,N线可能比较细。
N线放置一原则,靠近电杆或墙体。
架空裸线铝绞线,强度载流两安全。
最小截面十六方,安全载流可估算。
已知截面乘倍数,截面毫方电流安。
十六平方六点五,二五以上分档算。
七十以下各一档,九五以上两两算。
截面二五倍数五,以上点五依次减。
若用铜线上一档,温度高时九折算。
零线截面看相线,七零三五为界限;
七零为铝三五铜,小于相等大一半。
解释: 零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。
地埋导线保安全,载流数值要有限。
截面四至九十五,截面倍数粗略算。
四个平方按八倍,每增一级一倍减。
二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。
最大截面九十五,数值最小两倍半。
土壤温度二十五,不是二五要折算。
摄氏五度增两成,四十五度七折算。
配电屏内排母线,A、B、C、N咋判断?,
面对门前定方向,上下左右后和前。
A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。
水平排列左、中、右,N线放在最右边。
垂直排列上、中、下,N线放在最下面。
前后排列远、中、近,N线放在最近前。
单相插座有多种,常分两孔和三孔。
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
接线孔旁标字母,L为火N为零。
三孔之中还有E,表示接地在正中。
面对插座定方向,各孔接线有规定。
左接零线右接火,保护地线接正中。