中央空调换热器清洗的方法与步骤
逼格高的猴子
2022年05月31日 14:33:57
来自于中央空调
只看楼主

中央空调冷凝器极易结垢,正常在夏季供冷期应该做日常水处理,否则在高硬度水质的环境下运行,循环水系统内溶于水中的无机盐就会随着温度的升高结晶析出,在冷凝器换热面管壁上形成水垢,导致热交换效率降低。同时硬垢增加,则能耗上升,结硬质水垢1mm厚时会增加6%~10%。 由于水的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,加上细菌、藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,会附着在冷凝器换热管壁上形成泥垢,严重时造成管路堵塞;而污垢、粘泥会影响热交换效率,多耗电能,造成高压运行,严重时造成超压停机。所有这些严重地影响了冷凝器的正常运行。

冷凝器清洗分为物理清洗和化学清洗。物理清洗一般用高压水射流将冷凝器铜管的泥垢清理出来;如果结垢为硬质水垢,应进行化学清洗,物理方式无法将水垢除去。为了使冷凝器在最优化状态下运行,就必须对冷凝器进行专门的化学药物处理,清除水垢、锈蚀、粘泥、杀菌和防腐蚀处理,还原成清洁的金属表面。

   
清洗前准备工作:
   
根据机组情况,备足化学清洗药剂;检查准备物理清洗设备、备件、连接水源胶管及消耗用品,备好化学清洗所需耐酸泵、循环清洗用胶管、盲板、循环水箱、法兰连接密封材料等;备齐具有漏电保护装置的电源及清洗时所用五金工具。


物理清洗步骤

1.拆下机组冷凝器(蒸发器)端盖,仔细检查每根管束,用管道专用清洗机清除管束中杂物。

⒉.用铜丝刷清除前后端盖及前后管板粘泥、水垢等污垢。

⒊.管束、前后端盖、管板用清水冲洗干净后安装回原位。

⒋.用盲板封堵机组冷凝器(蒸发器)进出水管,并从机组泄水阀向机组注入清水,水满后检查机组水系统密闭性。

⒌.机组注水后未发现漏水现象,物理清洗工作完毕。


化学清洗步骤

1.连接化学清洗回路,循环泵输出端接机组冷凝器(蒸发器)泄水阀,循环泵吸入端接冷凝器(蒸发器)排气阀。

2.将冷凝器(蒸发器)进出水管用盲板封堵。

3.从冷凝器(蒸发器)排水阀处向机组注入清水,检查系统密闭性。

4.启动循环泵,确认系统无气体存在。

5.将缓蚀剂缓缓倒入循环水箱,投放量为3-5‰,令其在系统中与水充分混合均匀,再投加铜离子掩蔽剂运行10分钟,投放量为5-10‰。

   

   

6.根据机组结垢情况一次性加入清洗剂,一般清洗剂投放量按循环水量 8-10%投加。(视结垢情况适当增减清洗剂投加量)

7.循环清洗过程中随时检测清洗液PH值≤5,若PH值接近7时应继续投加清洗药剂,直到PH值保持在≤5,说明清洗基本完毕。

8.向循环水箱内投放片碱(氢氧化钠)中和残液,待其PH值为7时即可将残液排净。

9.用清水漂洗后向机组注水,水注满后向循环水箱内投放预膜剂,投放量一般为循环水量的2~2.5%,循环3~5小时后放掉残液。

10.打开端盖或盲板,检查清洗效果并检验,检查确认清洗合格后,化学清洗工作完毕。

来源:制冷空调技术

免费打赏

相关推荐

APP内打开