今天和一个设计院联系,要求系统进线配置超短线纵差保护!注意不是光纤纵差保护。小弟不才没听过这个保护,不知道哪家保护公司有这种保护?要求是用导线将对侧电流引过来,和进线电流形成差动,中间的电流衰减由差动保护软件补偿?谁能提供相关资料,非常感激!
今天和一个设计院联系,要求系统进线配置超短线纵差保护!注意不是光纤纵差保护。
小弟不才没听过这个保护,不知道哪家保护公司有这种保护?
要求是用导线将对侧电流引过来,和进线电流形成差动,中间的电流衰减由差动保护软件补偿?谁能提供相关资料,非常感激!
2楼
没人能回答么
回复
3楼
对于重要短线路保护,在高压电力系统中,往往配有高频闭锁方向保护、高频距离保护或光缆构成的分相差动保护。高频闭锁方向保护是由收发信机和高频方向保护构成的;高频距离保护是由收发信机与距离保护共同构成的;分相差动是由光端机、光缆、和分相差动保护构成的。这些保护设备的原理是通过对两端电量进行交换、比较、逻辑计算后,最终决定是否动作。这些保护一般作为高压短线路的主保护,动作选择性和灵敏度都很高,一般无需与其它级保护配合,但造价也很高。
对于冶金供电系统的低压短线路中,我们认为,对时限的要求可以适当放宽,但造价应该低廉。鉴此,我们借鉴了高频闭锁方向保护思路,研发出一种导引线方向纵联保护装置.
线路两端各装设短线路方向纵联保护J1、J2,主保护为各侧的方向保护。当方向保护起动后检到本侧的反向故障时,就向本侧发闭锁信号,并通过继电器重动后,经导引线同时传送到对侧,两侧收到保护闭锁信号后,立即闭锁保护出口逻辑;当两侧保护均未收到闭锁信号时,经短延时后确认为区内故障,保护动作切除本线路。
这种保护配置方式,完全不同于传统需传输综合电流量的导引线纵差保护,传统导引线纵差保护由于需向对侧传输模拟量,而模拟量的传输涉及到阻抗匹配、衰减系数和抗干扰等要求,对导引线电缆规格和施工要求均很高。而我们采用的新型导引线方向纵联保护,由于仅向对侧传输高压(AC220V或DC220V)数字闭锁信号,因而对导引线选择和施工无特殊要求,只需在两侧间铺设一条普通的四芯屏蔽电缆,并保证接触良好即可。该系统在单电源或双电源下区内故障时,可保证0.1-0.15秒内切除故障。而区外故障时,由于反方向元件能及时闭锁两侧保护,使保护不会无选择性动作。因这种保护配置方式能及时切除短线路故障,在时间上减少一级保护的配合,使母线故障快速切除成为可能。
此外,该保护装置除了带有作为主保护的方向纵联保护外,还自带了可作为后备保护的复压闭锁过流元件。在运行中,也可以有选择地投入过流元件。也就是说,安装了这种保护方式的线路,除了传统的多时限多阶梯配合方式外,增加了快速纵联保护作为线路的主保护。”
具体可参考 http://www.sunrise-power.com/learning/0006/index.htm 。型号就不说了,否则有打广告之嫌。
回复
4楼
但是严格的讲,上面说的保护应称为方向纵联,因为只是向对侧传递一个闭锁信号。
如果楼主要纵差保护即用导引线形成差动保护,和上面的举例是有不同的。但是上面的方案可以解决实际要求,且比较经济。故仅供参考。:)
回复
5楼
学习中***
谢谢!
回复
6楼
在变压器高低压侧般做纵差动保护,这种情况没有听讲过。
回复
7楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
8楼
回答六楼的问题。短线纵差保护不是杜撰的,而是的确存在的,特别是在冶金行业一般总降出线至开关站的进线都很短,导致了一般线路保护没有范围,这个时候就需要纵差保护保证选择性和灵敏性。
回复
9楼
超短线路的纵差保护与变压器的差动保护基于实质原理相同,实现过程是不同的;变压器高低压侧CT距离很近,电流元件在一个保护装置上;短线路的距离一般在500m-3000m之间,这用电缆传输电流不仅误差大,也不现实,只能将装置布置在线路两端,采用接点传输的方式实现.
回复
10楼
同意9楼的观点。电缆传输电流不仅误差大,而且也不能解决同步问题。
回复
11楼
