工艺流程 确定标高→风管排列→法兰连接→安装就位找正→检验。 施工技术措施 风管系统安装前,首先应检查土建预留的孔洞,预埋件的位置和标高是否符合设计要求。 1、风管的安装: 1.1风管安装原则:风管应安装在其它所有管道的前面,当和其它管道发生冲突时,其它管道应让风管。 1.2根据制作好的风管和部件编号,结合施工流程,对延长米上的风管、部件进行预排列、组装。
工艺流程
确定标高→风管排列→法兰连接→安装就位找正→检验。
施工技术措施
风管系统安装前,首先应检查土建预留的孔洞,预埋件的位置和标高是否符合设计要求。
1、风管的安装:
1.1风管安装原则:风管应安装在其它所有管道的前面,当和其它管道发生冲突时,其它管道应让风管。
1.2根据制作好的风管和部件编号,结合施工流程,对延长米上的风管、部件进行预排列、组装。
1.3组装时,两风管法兰之间垫3mm厚的石棉垫,石棉垫与法兰之间用高温粘结剂粘牢。法兰连接处石棉垫用尖冲冲去,以便连接用螺杆固定。
1.4法兰连接的风管,垫料不能挤入风管内,橡胶板接口处应切成梯形或榫形,并应涂胶粘牢,法兰连接的螺栓采用M8×25,且朝同一方向。
1.5风管吊装时,用插拉葫芦将风管拉起,葫芦的钢索与风管之间用软质材料隔开。
1.6风管吊好后,整理支、吊架。风管和支吊架间垫浸沥清油的硬木垫块,厚度与保温层同厚。调整好风管的坡度。
1.7风管沿墙敷设时,与墙面保持不小于150mm距离。
1.8明装风管水平安装,水平度的偏差每米不应大于3mm,总偏差不应大于20mm,明装风管垂直安装,垂直度的偏差,每米不应大于2mm,总偏差不应大于20mm,暗装风管位置应正确,无明显偏差。
2、阀体安装
2.1为便于操作,多叶调节阀、防火调节阀等调节装置,应安装于便于操作的部位。安装部位应准确,型号、规格应正确且符合设计要求。
2.2防火阀型号、规格应符合设计要求,安装时易熔件应迎气流方向,不得反装,为防止易熔件脱落,易熔件应在系统安装后再装。安装防火阀时,先要对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验,确认合格后方可进行安装,注意调节好手柄的位置,且有明显的关、开指示标志。防火阀安装后应做动作试验,其阀板启闭应灵活,动作应可靠。