供热设计中一些基本知识点和经验值总结
香菜冰淇淋
2022年05月26日 10:06:42
来自于采暖供热
只看楼主

网上看到一篇对供热设计技术的总结,囊括了供热设计的一些基本知识点和经验值,对于一些初学者或者想初步了解的其它专业人员有很好的参考价值,特分享出来,如果您觉得有问题可以留言提出你们的观点! 1、应该了解的几个实用数据:   (1)室内采暖达标温度18±2°C   (2)建筑面积采暖热负荷40?60kcal/h·m2(45?70W/m2) (目前住宅地暖指标按建筑面积在30W/m2左右,各地有限制指标,一般在32W/m2以下)

网上看到一篇对供热设计技术的总结,囊括了供热设计的一些基本知识点和经验值,对于一些初学者或者想初步了解的其它专业人员有很好的参考价值,特分享出来,如果您觉得有问题可以留言提出你们的观点!



1、应该了解的几个实用数据: 
 (1)室内采暖达标温度18±2°C 
 (2)建筑面积采暖热负荷40?60kcal/h·m2(45?70W/m2) (目前住宅地暖指标按建筑面积在30W/m2左右,各地有限制指标,一般在32W/m2以下)
 (3)建筑面积采暖所需合理流量2.5?3.5kg/h·m2(节能建筑 1~2kg/h·m2 ) 
 (4)一次网严寒期外网总供、回水温度55?70°C (此处我觉得应该是温差,供水可达到110~130℃,回水一般在60~70℃)
(5)热网的补水量应小于热网循环量的0.5% 
 (6)1蒸吨的热量可供1?1.5万平方米的建筑面积(节能建筑2~3万平方米) 
(7)每万平米建筑面积循环泵电机功率一般在3?5kw之间 
(8)—些先进的供热企业热网循环水泵采暖期每平方米面积的电耗只有 0.7?1.2元。但许多企业却超过了先进企业的3~4倍,电能浪费非常严重。 

2、热水锅炉的内阻一般是8?10mH2O。 

3、锅炉流量变动范围为±10%,即是额定流量的90?110%。 

4、板式换热器系统阻力正常范围应在5?7mH2O。 (热板换尽可能还是控制在5mH2O以下)

5、供热采暖一次网供回水温差以40?50°C为宜,目前行业普遍维持在20?35°C;二次网温差以20?25°C为宜,目前国内行业运行水平在15?20°C(一次网却如其所说,很多都是大流量小温差) 。

6、主干线、支干线的经济比摩阻在30?70Pa/m为宜,支干线、 支线应按其资用压力确定其管径,但热水流速不大于3.5m/s,同时比摩阻不应大于300Pa/m(建议主干管取小值,热水流速控制在2m/s,超过3m/s其阻力及管道冲刷就很大,比摩阻控制在120Pa/m以下)。

7、民用建筑室内管道流速不宜大于1.2m/s。 

8、室内系统最不利环路比摩阻取60?120Pa/m为宜,最不利环路不各幵联 环路之间的计算压力损失相对差额,不应大于±15%;整个热水供暖系统(室内)总的计算压力损失,宜增加10%的附加值。

9、连续运行比间歇运行锅炉运行效率好(原哈尔滨建筑工程学院供热研究室1983年冬季进行了一台往复炉排热水炉间歇运行测试,升温第一小时的锅炉效率为57%,第二小时为64.5%、到第三小时稳定后,效率才稳定在76%。 

10、锅炉负荷率高则锅炉效率就高。 
负荷率40%—效率38% 
负荷率58%—效率 73.3% 
负荷率68%—效率 81.8% 

11、热网寿命应为30年,国外为30~50年。 

12、生活热水定为大于55°C是考虑细菌的存在;小于60°C是考虑结垢。 

13、150°C以下的介质,保温好的管网,降温不大于0.5°C/Km。 

14、水泵效率η=75?85%之间 
1m·m3/h=2.78W (即:每小时将1吨水提升1米的净功率为2.78W) 
轴功率=净功率÷η 
电机功率=1.05?1.2轴功率 

15、聚氨酯保温的质量: 
抗压强度0.2MPa以上 
密度50?60Kg/m3  
吸水率≤0.2 Kg/m2  
闭孔率>40% 
厚度偏差±5% 
偏心小于5% 

16、采暖热负荷不室内外温度成正比: 
图片
例:当 tn=18°C
tw1=-11°C 
 tw2=-10°C时  
图片
即:室外温度每降低1°C,热量需增加3.6%。 
同理,室内温度每增加1°C,热量需增加3.6%。(不同地区数据丌同) 

17、散热器散热量不热水温度的关系: 
Q=2.04Δt1.28(Δt:散热器平均温度不室温的差) 
当Δt1=64.5°C时  Q1=422W/片     当Δt2=54.5°C时 Q2=340W/片 
即:热媒温度每降10°C时,散热量降20% 
也即:热媒温度每降1°C时,散热量降2% 
四柱 813,Q=0.627Δt1.302    
当Δt1=64.5 时,Q1=114.3W/片   当Δt2=54.5°C时,Q2=340W/片 

18、室内升高1 °C(或室外降低1 °C)平均水温要增高2 °C左右。 

19、世界卫生组织(WHO)于1993年发表了一个噪音限值指南。 
图片

20、分户热计量建筑物热入口系统阻力(因户内装了热能表,其阻力约为30KPa)为50KPa左右。 

21、地板采暖与常规散热器相比,具有较大的蓄热能力,具体表现为换热的迟滞,从系统启动到达要求室温,散热器需1?2小时, 而地板采暖需要3?5小时。 

22、地板采暖与常规散热器采暖相比,在人体相同的舒适情况下,室温低 2~3 度。 

23、热源内部虽然管子很短,但要注意弯头、阀门等局部阻力件较多,泵的进、出口连接管应比泵的进口口径大一号到两号。热源内部的连接管口径尽量大些,建议比摩阻在30-70Pa/m之间,使热源内部阻力小于0.15MPa。 

24、地板采暖供水温度一般在35?50°C之间(最高温度不超过60°C),供回水温差一般不超过10°C; —般散热器采暖设计供回水为80/55°C,实际运行供水一般在55~70°C之间,供回水温差在15°C 左右。 

25、计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的 取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2°C,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%?95%。 

26、地表面平均温度计算值应符合下表的规定。 
图片
27、低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa;当建筑物高度超过50m时,宜竖內分区设置。 

28、恒温阀的主要参数:公称压力1MPa;最大压差0.1 MPa; 调节刻度0~5;温度调节范围8~28°C;(产品执行标准 JG/T195—2007) 

29、压力不饱和水温度的关系: 
图片
30、由于受水力失调的影响,热网系统循环流量的确定,不是设计决定的,而是由热网的控制手段决定的。控制的越精细,流量越小;控制的越粗,流量越大。
经验数据是这样的:控制到散热器 每平米流量为1-1.5Kg/h,控制到户每平米流量为2-2. 5Kg/h,控制到单元每平米流量为2.5- 3Kg/h,控制到楼每平米流量为 3-3. 5Kg/h。 