一体化污水提升泵站配套操作说明
一、开机前电控箱操作规程
二、一体化提升泵站操作规程
三、注意事项
一、开机前电控箱操作规程
先闭合电控柜电源总开关,再打开控制电源开关(电控柜面钥匙开关),电源指示灯亮。此时,设备处于停机等待状态。(闭合控制电源前,必须先确认电控面手、自动转换开关均处于“手动”或停止位置。控制按钮均设在柜面板上。)
二、一体化污水提升泵站操作规程
1、提升泵站操作规程
1.1启动前准备
1.1.1检查水位是否到达到规定水位,
1.1.2水泵电线电缆是否漏电,
1.1.3水泵的进出口闸阀是否已完全打开,
1.1.4检查潜污泵出口与自耦装置结合是否紧密、稳固(可用手链提拉潜污泵判断),
1.1.5开机前检查泵站内是否有较大的固态杂质,如有则需及时清除避免泵的损坏。
1.2提升泵的运行
1.2.1提升泵共有2台,1用1备。每台泵均设一个含有“手动”、“停止”、“自动”的旋转按钮。
1.2.2手动时,按下“绿色”按钮为启动,按下“红色”按钮为停止。
1.2.3自动时,2台提升泵由静压液位仪控制水泵启停,当静压液位仪发生故障时,由1#浮球开关控制,高启低停,当有水泵发生故障时,黄灯会亮,且自动切换到另一台运行。
1.2.4 按规定定时或不定时的检查一体化污水提升泵运转声音是否正常,是否有泄露、高温、故障报警灯异状,若有异常现象,应停泵检查。
1.2.5按时记录好有关运行资料数据。
1.3 静压液位仪的运行
1.3.1 在PLC显示屏显示高、中、低三个水位,中水位一台水泵运行,高水位两台水泵同时运行,低水位停止运行,
1.3.2使用中发现异常,应关掉电源,停止使用,进行检查,
1.3.3接供电电源时应严格按照接线说明进行连接。
三、注意事项
1、认真遵守安全操作规范、设备巡检时一定要高度集中,不得随意下井作业防止中毒事故;
2、机电设备检修应切断电源,在电控柜开关处示挂“不符合闸”标示牌;
3、定期对集水池进水闸门启闭机、潜水泵提升轨道进行润滑;
4、作业人员下井作业时,井上必须有人全程监护,监护人员严禁擅离职守,清理人员进入筒体内部前,应先揭开盖板通风十分钟后,方可进入;
5、定期对整个泵站及污水管道进行巡查,发现淤积、堵塞情况,及时清理;
6、定期紧固检查控制柜、中转电箱内的电缆线端子,如发现存在发热变色的 情况则进行处理。
7、每月检查潜污泵,根据说明书,对其旋转部位进行润滑,检查电缆有无破损、接头是否密闭;