在工厂工作时,你可留意过管道上的标识和色彩吗?它的颜色可有什么讲究?宽度、样式可有要求?DN、Φ、D又有什么关系?
管道标识可有标准?
我国现行的是:GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》,适用于工业生产中非地下埋设的气体和液体的输送管道。
管道颜色
管道颜色可有什么讲究?
现行的标准里规定的8种识别颜色,代表了8种物质种类,他们的颜色样板及标准编号如下所示。
8种颜色就能区分管道?别急,我们还有符号呢!
管道符号
识别符号一般是由名称、流向和主要工艺参数组成。
名称
可以是物质全称,如氧气、甲醇;也可以是化学分子式,如O 2 ,CH 3 OH。
流向
工业管道内物质的流向一般直接用箭头表示。
也可以用标牌指向。
如果管道里的物质是双向,就用双向箭头表示。
危险警示
当管道内的物质为危险化学品的时候,管道就要设置危险标志了。
危险标志什么样?
在管道上涂150mm宽黄色,在宽黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带。
消防标识
标准中规定了工业生产中应设置消防专用管道,并在管道上标识出来。
这些标识有啥用?
1、对管道可视化,预知管道危险性,防止误碰设备,预防事故的发生,提高管道操作、维护的效率。
2、识别管道内的物质方便了,避免设备检修上发生误判的事件。
还不会做管道标识?
让我们看看管道标识的5种呈现方法。
1、管道全长上的标识
2、在管道上以宽为150mm的色环标识
3、在管道上以长方形的识别色标牌标识
4、在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识
5、在管道上以系挂的识别色标牌标识
管道标识一般设置在什么位置呢?
管道色环尺寸是固定不变的吗?
《GB7231-2003》中规定在管道上以宽为150mm的色环进行标识,考虑到管径的大小和管道的高低,及离操作面的远近,必须起到起到安全警示作用。所以根据现场情况,管道色环的大小可做相应的调整。
《GB7231-2003》对应的管道色环尺寸如下表所示。
这些工业管道色环的性能有什么要求?
附工业管道涂颜色和注字规定表 |
||||
序号 |
介质名称 |
涂色 |
管道注字名称 |
注字颜色 |
1 |
工业水 |
绿底白字 |
上水 |
白 |
2 |
井水 |
绿底白字 |
井水 |
白 |
3 |
生活水 |
绿底白字 |
生活水 |
白 |
4 |
过滤水 |
绿底白字 |
过滤水 |
白 |
5 |
循环上水 |
绿底白字 |
循环上水 |
白 |
6 |
循环下水 |
绿底白字 |
循环回水 |
白 |
7 |
软化水 |
绿底白字 |
软化水 |
白 |
8 |
清静下水 |
绿底白字 |
净化水 |
白 |
9 |
热循环回水 ( 上 ) |
暗红白字 |
热水 ( 上 ) |
白 |
10 |
热循环回水 |
暗红白字 |
热水 ( 回 ) |
白 |
11 |
消防水 |
绿底红字 |
消防水 |
红 |
12 |
消防泡沫 |
红底白字 |
消防泡沫 |
白 |
13 |
冷冻水 ( 上 ) |
淡绿红字 |
冷冻水 |
红 |
14 |
冷冻回水 |
淡绿红字 |
冷冻回水 |
红 |
15 |
冷冻盐水 ( 上 ) |
淡绿红字 |
冷冻盐水 ( 上 ) |
红 |
16 |
冷冻盐水 ( 回 ) |
淡绿红字 |
冷冻盐水 ( 回 ) |
红 |
17 |
低压蒸汽 |
红底白字 |
低压蒸汽 |
白 |
18 |
中压蒸汽 |
红底白字 |
中压蒸汽 |
白 |
19 |
高压蒸汽 |
红底白字 |
高压蒸汽 |
白 |
20 |
过热蒸汽 |
暗红白字 |
过热蒸汽 |
白 |
21 |
蒸汽回水冷凝液 |
暗红绿字 |
蒸汽冷凝液 ( 回 ) |
绿 |
22 |
废气的蒸汽冷凝液 |
暗红黑字 |
蒸汽冷凝液 ( 废 ) |
黑 |
23 |
空气 ( 压缩空气 ) |
深蓝白字 |
压缩空气 |
白 |
24 |
仪表用空气 |
深蓝白字 |
仪表空气 |
白 |
25 |
氧气 |
天蓝黑字 |
氧气 |
黑 |
26 |
氢气 |
深绿红字 |
氢气 |
红 |
27 |
氮 ( 低压气 ) |
黄底黑字 |
低压氮 |
黑 |
28 |
氮 ( 高压气 ) |
黄底黑字 |
高压氮 |
黑 |
29 |
仪表用氮 |
黄底黑字 |
仪表用氮 |
黑 |
30 |
二氧化氮 |
黑底黄字 |
二氧化氮 |
黄 |
31 |
真空 |
白底天蓝 |
真空 |
天蓝 |
32 |
氨气 |
黄底黑字 |
氨 |
黑 |
33 |
液氨 |
黄底黑字 |
液氨 |
黑 |
34 |
氨水 |
黄底绿字 |
氨水 |
绿 |
35 |
氯气 |
草绿白字 |
氯气 |
白 |
36 |
液氨 |
草绿白字 |
纯氯 |
白 |
37 |
纯碱 |
粉红白字 |
纯碱 |
白 |
38 |
烧碱 |
深蓝白字 |
烧碱 |
白 |
39 |
盐碱 |
灰底黄字 |
盐酸 |
黄 |
40 |
硫酸 |
红底白字 |
硫酸 |
白 |
41 |
硝酸 |
管本色 |
硝酸 |
蓝 |
42 |
醋酸 |
管本色 |
醋酸 |
绿 |
43 |
煤气等可燃气体 |
紫底白字 |
煤气 ( 可燃气体 ) |
白 |
44 |
可燃液体 |
银白黑字 |
油类 ( 可燃液体 ) |
黑 |
45 |
物料管道 |
红底黄字 |
按管道介质注字 |
黄 |
PS:
1、对于采暖装置一律涂刷银漆,不注字。
2、通风管道(塑料管除外)一律涂灰色。
3、对于不锈钢管、有色金属管、玻璃管、塑料管以及保温外用铅皮薄护罩时,均不涂色。
4、对于室外地沟的管道不涂色,但在阴井内接头处应按介质进行涂色。
5、对于保温涂沥青的防腐管道,均不涂色。
什么是英寸":什么是英寸":
英寸(")是美洲体系的常用规格单位,如钢管、阀门、法兰、弯头、泵、三通等,如规格是10"。
英寸(inch,缩写为in.)在荷兰语中的本意是大拇指,一英寸就是一节大拇指的长度。当然人的大拇指的长度也是长短不一的。14世纪时,英皇爱德华二世颁布了“标准合法英寸”。
其规定为:从大麦穗中间选择三粒最大的麦粒并依次排成一行的长度就是一英寸。
1"=2.54cm=25.4mm
什么是DN:
DN是中国与欧洲体系常用的规格单位,同样是标识管道、阀门、法兰、管件、泵类的规格,如DN250。
DN是指管道的公称直径(也称为公称通径),注意:这既不是外径也不是内径,是外径与内径的平均值,称平均内径。
什么是Φ:
Φ是一个通用的单位,所指的是管道和或弯头、圆钢等材料的外径尺寸,也可以说是直径,如Φ609.6mm 指的就是外径为直径609.6mm。
现在我们搞清楚了这三个单位分别代表的意义,那么他们之间有什么联系呢?
首先"与DN标示的意思差不多,基本都为公称通径的意思,标示这个规格的大小,Φ是将两者结合起来。
举例说明:如一根钢管是DN600规格的,一个同样的钢管用英寸标识的话就成了24",两者之间有什么联系吗?
答案是有的!一般的英寸是整数的直接乘以25即等于DN,如1"*25=DN25 2"*25=50 4"*25=DN100等。
当然也有不一样的如3"*25=75这样四舍五入即DN80 还有一些带分号或小数点的英寸如1/2" 3/4" 1-1/4" 1-1/2" 2-1/2" 3-1/2"等,这些就不能那样算了,不过算也大致差不多,基本都是规定值:
1/2"=DN15
3/4"=DN20
1-1/4"=DN32
1-1/2"=DN40
2-1/2"=DN65
3-1/2"=DN90
管径与阀门通径的英寸、DN、尺寸对照表
自己看一目了然,简单省事。
管径的表达方式
一、水、煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管和塑料管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50)。
二、无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示(如De108×4、De159×4.5等);对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径×壁厚”。例如Φ108×4,ф可省略
三、钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等)。
四、塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示。
五、当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
其它说明
公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。为了使管子、管件连接尺寸统一,采用DN表示其公称直径(也称公称口径、公称通径)。
因为单位有公制(mm)及英制(inch)的区分,所以有下列的称呼方法。
一. 以公制(mm)为基准,称 DN (metric unit)
二. 以英制(inch)为基准,称NB(inch unit)
三. DN (nominal diameter) NB (nominal bore) OD (outside diameter)
四. 【例】 镀锌钢管DN50,sch 20 镀锌钢管NB2”,sch 20
注:管子标号(Sch.)并不是壁厚,是壁厚系列。实际的壁厚,同一管径,在不同的管子标号中其厚度各异。
1938年美国国家应用标准协会ANSIB36.10(焊接和无缝钢管)标准所规定:管子表号(Sch.)是设计压力与设计温度下材料的允许用应力的比值乘以1000,并经圆整后的数值。
ISO公制标示 ( ISO metric dimension size ) 以Da表示 PVC管,ABS管外径 。以De表示 PP管,PE管外径 。
例如:
外径63mm的塑料管之公制标示 ( mm dimension size ) 为:Da63 ,是针对PVC管,ABS管而言的。
新型材料和塑料管用de,注意是小写的哦。
Dn主要用在铸铁管、镀锌钢管和钢塑复合管上。另外Dn100等同于de110,Dn150等同于de160的管径。