1.房间面积计算 根据房间开间、进深确定房间面积,如图中卧室面积为:3.6m*3.0m=10.8㎡ 2.各房间负荷计算 负荷计算分为详细计算和简易估算,详细计算时需要考虑过 冷房和暖房 ,如下图所示: 冷房过程 暖房过程 工程上一般选用简易估算的方式进行负荷计算,
1.房间面积计算
根据房间开间、进深确定房间面积,如图中卧室面积为:3.6m*3.0m=10.8㎡
2.各房间负荷计算
负荷计算分为详细计算和简易估算,详细计算时需要考虑过 冷房和暖房 ,如下图所示:
冷房过程
暖房过程
Q=120w/㎡×10.8m×1.0=1296w。
房间地面面积: 房间内地面的有效面积。
3.室内机的机型选择
内机机型选择时的留意点 :
4.室外机的机型选择
在满足空调系统内外机管长、第一分歧管前后管长、高差及室外机的容量范围等方面要求时,将相临近的所有室内机制冷量加和,计算出总的制冷量后,与厂家的样本对应查出合适的室外机型号, 室内、外机能力配比可在50%~130%之间。
例如: 某工程中设计的室内机中RFT56KX 共4台,RFTS36KX共2台,RFU90KX共3台,则室内机合计容量:56×4+36×2+90×3=566,即56.6KW 。
对应的室外机:20HP,RFC560KX,内外机配比为56.6÷56.0=1.01。 分析:室内外机制冷量基本达到1:1,这样的配置适合所有室内机同时开机的场合。
对应室外机也可选择:18HP,RFC504KX,内外机配比为:56.6÷50.4=1.12。 分析:室内外机制冷量达到1.12:1,这样的配置适合室内机中有1台不经常开启的场合。
如果考虑降低成本,则对应室外机也可选择:16HP,RFC479KX,内外机配比为:56.6÷47.9=1.18。 分析:室内外机制冷量达到1.18:1,这样的配置适合室内机中有多台室内机不经常开机的场合。
配置室内外机系统时需注意的要点:
空调负荷计算及机型选择的注意事项:
5.分歧管选择、冷媒管计算
根据空调管道井的位置,从管道井将铜管主干管从室外机处引到室内,具体冷媒管的气管、液管管径及分歧管的选择,参照各空调厂家空调系统冷媒配管的连接进行计算。