建筑电气——接地电阻
wx_26098714
2022年05月19日 11:23:36
只看楼主

一、确定系统与设备接地电阻的允许值 限定接地装置的接地电阻就相当于将接触电压和跨步电压的高低限定了。反之,站在安全的角度上说,要是对接触电压和跨步电压的高低已经限定了,那么,也同时将接触电阻允许值的大小也限定了。 相关规程规定,在大接地短路电流系统中的电力仪器中,相关参数值应满足以下要求: 它们的接地装置的接地电阻是一定要与公式的要求相符合的,也就是说R小于等于2000/Id (Ω) ,在Id大于4000A的时候,那么R就小于等于0.5欧姆。

一、确定系统与设备接地电阻的允许值

限定接地装置的接地电阻就相当于将接触电压和跨步电压的高低限定了。反之,站在安全的角度上说,要是对接触电压和跨步电压的高低已经限定了,那么,也同时将接触电阻允许值的大小也限定了。


相关规程规定,在大接地短路电流系统中的电力仪器中,相关参数值应满足以下要求:

它们的接地装置的接地电阻是一定要与公式的要求相符合的,也就是说R小于等于2000/Id (Ω) ,在Id大于4000A的时候,那么R就小于等于0.5欧姆。

上面所说的,R是指在考虑季节影响的情况下,最大的接地电阻,单位为欧姆;Id就是流经接地装置的最大单相稳态的短路电流,单位为安。

中性点非直接接地的小接地短路电流系统的电力设备,接地电阻值一定要与下述要求相符合:

高压与低压电力设备共用的接地装置R小于或者等于120/Ijd,(Ω)

只用于高压电力设备的接地装置R小于或者等于250/Ijd,(Ω)

同样的,上面两个要求中,R是指在考虑季节影响的因素下,最大(工频)接地电阻(Ω);Ijd为单相接地时的故障(电容)电流(A)。

二 .各类常用接地电阻的允许值


为了保证接地装置在运行中可以正常发挥出它的功能,它的接地电阻都要符合相关规程的要求。针对不同的各类常用接地装置,它们的允许接地电阻值(Ω)也是不同的,分别如下:

(1)电源容量不低于100kVA的电力变压器以及发电机的工作接地,R小于等于4欧姆。

(2)电源容量不高于100kVA的电力变压器以及发电机的工作接地,R小于或等于10欧姆。

(3)在100kVA以及以下的低压配电系统的零线重复接地,R是小于等于10欧姆的;早重复接地有3处以上的情况下,R下雨30欧姆。

(4)在电力仪器的不带电金属部分的保护接地,R小于等于4欧姆;引入线装有不高于25安的熔断器的设备保护接地,R小于或者等于10欧姆。

(5)低压线路杆塔的接地以及或低压进户线绝缘子脚的接地,R小于或者等于30欧姆。

(6)变配电所母线上FZ型阀型避雷器的接地,R小于或者等于4欧姆。

(7)线路出线端FS型阀型避雷器的接地;管型避雷器的接地;独立避雷针接地(个别可取R<=30Ω),工业电子设备(包括X光机)的保护接地,大偶要满足R小于或者等于10欧姆。

(8)烟囱的防雷保护接地,R小于或者等于30欧姆 ,水塔或料仓的防雷接地均也不例外。


免费打赏
山水又一程
2022年05月19日 16:04:54
2楼

感谢,学习一下。

回复
原味三分甜
2022年05月19日 16:48:43
3楼
学到了,感谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开