一场事故引发的思考
wx_49656123
2022年05月17日 10:13:15
只看楼主

1、项目情况 这是一个住宅项目,安装户式中央空调,为空气源热泵空调。空调主机功率5.7kW,交流380V供电;电加热器,3kW,交流380V;循环泵0.86kW,380V。采用一台三相微型断路器保护这三台设备,电加热器和循环泵各有一台交流接触器控制。连锁关系由空调主机内的控制器进行控制。控制箱见图1所示。 图1  控制箱正面照 (左为微型断路器,中和右为接触器)

1、项目情况

这是一个住宅项目,安装户式中央空调,为空气源热泵空调。空调主机功率5.7kW,交流380V供电;电加热器,3kW,交流380V;循环泵0.86kW,380V。采用一台三相微型断路器保护这三台设备,电加热器和循环泵各有一台交流接触器控制。连锁关系由空调主机内的控制器进行控制。控制箱见图1所示。

图1  控制箱正面照

(左为微型断路器,中和右为接触器)


为了使用方便。业主将普通微型断路器更换为物联网断路器,可以通过手机4G/5G、Wi-Fi等控制。增加控制的灵活性和便利性。


2、事故回放

某天晚上,业主通过手机控制物联网断路器闭合,使整个空调系统进行工作。约5分钟,整个房间充满浓烈的烟气,气味刺鼻,明显的绝缘烧焦气味,险些酿成更大的火灾事故。


3、原因分析

经与厂商联合分析初步判断,这起事故是由于严重过载造成循环泵绝缘烧毁。具体过载原因不详,有待进一步分析。

图2  被烧毁的水泵

(白色包裹的为水泵,其左侧为电动机)


4、深度思考

这场事故是教训,从中可以进行深度反思和思考。

1) 采用智能配电、物联网断路器不能降低原有系统功能和断路器保护功能 ,这是前提要求,也是基本要求!不满足这个要求,智能配电和物联网断路器没有任何意义。

2) 要及时、准确反馈相关信息 。用户要有知情权,知情权来自于这些反馈信息,以便及时决策、处置。这些信息包括正常运行信息、各种故障信息、报警信息、提示信息等等,有条件还可反馈视频信息。

3) 保护要到位, 不可片面追求智能化、信息化、数字化。原控制箱的保护存在明显错误:

图3  更换了物联网断路器

(左侧为物联网微型断路器)

4)智能配电系统应有紧急停止装置,作为阻止事故扩大的应急措施。


总之, 采用智能配电、物联网断路器等新技术、新产品无可厚非, 通常用于无人值守的场所, 但不能降低原有系统和电器的功能和特性!