维护结构,阳光房采用全落地钢化玻璃,顶采用阳光篷。新增客房楼7000平米,砖混结构,顶采用现浇板。希望大侠们能给点详细指点,在线等。图纸见附件
维护结构,阳光房采用全落地钢化玻璃,顶采用阳光篷。
新增客房楼7000平米,砖混结构,顶采用现浇板。
希望大侠们能给点详细指点,在线等。
图纸见附件
12楼
我说呢,空调负荷为22w/m^2,怎么可能
回复
13楼
呵呵,兄弟见笑了,帮个忙三。
回复
14楼
算冷符合得给出一些气候条件和要求啊?这么着估算对于这么样有点特殊的空间可能有点难度,而且是全玻璃的,层高什么的是多少?
回复
15楼
阳光大厅和客房分开算的吧,大厅是多高啊?
回复
16楼
按照设计手册算一遍也很快的
回复
17楼
不好意思,这几天比较忙,出去了下。
层高7M。干球温度【空调(冬:1,夏:31.6),通风(冬:6,夏:29)】,湿球温度(26.7)。
回复
18楼
空调负荷300w/m2以上.
回复
19楼
空调负荷300w/m2以上.还要新风吗?如果有新还要加大冷负荷呢?
回复
20楼
空调的负荷应该要350W/M2 以上才行,因为玻璃的传热性比较高.
回复
21楼
怎么都是悬分不加啊?
呵呵,提个小建议,估计是忘了吧。
回复