一、 概述 绝缘脚手架(平台),主体结构采用玻璃纤维和环氧树脂(EP)制作成绝缘管,由梯架、横斜杆及连接件和踏板相组合。绝缘脚手架(平台)搭建快捷,拆装简单,方便使用,具有机械强度高,绝缘性能优良,适用于多种带电施工场所和高空带电作业,弥补了绝缘斗臂车不能进场施工的不足。 二、 性能 1. 整体结构采用积木式组合设计,标准化连接部件。
一、 概述
绝缘脚手架(平台),主体结构采用玻璃纤维和环氧树脂(EP)制作成绝缘管,由梯架、横斜杆及连接件和踏板相组合。绝缘脚手架(平台)搭建快捷,拆装简单,方便使用,具有机械强度高,绝缘性能优良,适用于多种带电施工场所和高空带电作业,弥补了绝缘斗臂车不能进场施工的不足。
二、 性能
1. 整体结构采用积木式组合设计,标准化连接部件。
2. 变化多样性,适应范围广,能搭建不同规格的工作平台。
3. 可装吊物架,上、下传递物品非常方便。
4. 底部四个脚,可调整平衡。
5. 支腿长、短、角度均可根据现场情况进行调节。
6. 梯级、踏板表面防滑处理。(独立型绝缘脚手架的踏板具有翻板开启磁吸式功能,方便上下)。
7. 围杆型绝缘脚手架采用调节自锁绳与水泥杆缠绕固定。
8. 主体结构采用EP绝缘管,重量轻,免维护。连接件采用高强尼龙,机械强度高、抗老化。
9. 每层最大承重250kg,
三、
安装要求
1. 作业人员最低配置6人:带电主操员、副操员各1人,平台主拆装人员2人,辅助人员1人,工作负责人1人。
2. 安装绝缘脚手架要按照施工方案及作业指导书,交底后方可进行.
3. 在安装区周围设置防护栏杆划定危险区域,通道口悬挂警示牌,必要时应设专人把住通道口。
4. 绝缘脚手架严禁在大风中塔建使用,严禁超负荷使用
5. 安装前,根据清单清点绝缘脚手架的扣件,并保持扣件整洁
6. 检查地面,看活动式绝缘脚手架能否在其上安装和移动,能否承受绝缘脚手架的重量。
7. 搭接过程必须对靠近的带电体绝缘屏蔽。
8. 在使用前,彻底检查已搭建好的绝缘脚手架,保证遵循所有的装配须知,保证绝缘脚手架的零件没有任何损坏。
9. 绝缘脚手架的搭建,梯架和横、斜杆及踏板组合结构按图所示,各连接、搭扣部件必须到位,插好保险销,听到嗒哒声。
10. 支腿扣件锁定在垂直的立柱上,支腿必须紧贴地面,支腿与梯架纵向夹角为30°至45°。
11. 绝缘脚手架安装搭接过程中禁止与现场带电体接触。
12. 绝缘脚手架,踏板至地面超过8米必须使用绝缘拉绳,拉绳位于绝缘脚手架的四个角(梯柱)对拉,手感拉力约20kg, (可用直径12mm以上的绝缘蚕丝绳),固定到地锚或桩基上,拉线一般固定在最顶梯级横档处。拉线与梯柱的夹角一般为45°,受地形限制时夹角不应小于30°。每升高两米做一次拉绳固定,一直延续 。
13. 搭建过程中,戴好安全帽,扣好安全带,靠近带电体2米内必须穿绝缘服、绝缘长靴、绝缘手套,并采取一切必要安全措施,按《安规》要求。
14. 搭接过程中,扣件、物品的传递必须在架内完成。
15. 连接扣的螺母必须拧紧,必须牢固的卡住竖杆和加强杆。
16. 必要时可以增加横杆、斜杆、踏板加固绝缘脚手架的稳固性。
17. 各梯架之间应设置的踏板应相互交错搭接,以防止上层坠物伤及下层作业人员,并且用水平尺测量安装的水平情况,水平度允许偏差为脚手架长度的1/600及±50mm。
18. 二级梯架、三级梯架、四级梯架,可调整作业所需高度。
19. 绝缘平台拉线方向、角度必须符合要求。对角拉线角度成直线180°,参考拉线的拉力计数值控制拉线拉力,误差值不能偏差超过±5%。
20. 搭接完成,带电作业主操手、副操手必须重新检查绝缘脚手架扣件稳固性,平台水平度等。
21. 工器具、材料、物品必须统一存放固定,避免高空坠物。
22. 禁止把横杆、斜杆当做固定点。
23. 带电作业面只能是梯架的正面。
24. 双保险安全带的使用,必须是安全带挂在作业正面梯架,二次保险挂在背侧的梯架,前后保护。
25. 温度高于30°C时,必须穿冰衣,并注意防暑。