你的钢筋直径选对了吗
千里之外1
2022年05月12日 09:12:34
只看楼主

最近一个项目做校对的时候,不用计算,就发现设计师钢筋直径选错了。话不多说,看下图。 抛开结构布置不说,这类搭在剪力墙面外的梁,或者搭到框架梁上的次梁,钢筋直径用多大的?你说呢? 还是老规矩,先分析过程,再总结。 先看16G图集。 对于KL类的梁。 对于L类的梁。 对这两类梁关键词是 锚固

最近一个项目做校对的时候,不用计算,就发现设计师钢筋直径选错了。话不多说,看下图。
抛开结构布置不说,这类搭在剪力墙面外的梁,或者搭到框架梁上的次梁,钢筋直径用多大的?你说呢?
还是老规矩,先分析过程,再总结。
先看16G图集。
对于KL类的梁。
对于L类的梁。
对这两类梁关键词是 锚固
实际项目中,纵筋一般三级钢,混凝土强度等级一般C30,C35。
稍加总结后,就可以看到下面的表格。
下面是混凝土强度等级为C30的时候,直径范围选用表格。

下面是混凝土强度等级为C35的时候,直径选用表格。
最后,就是上面表格怎么用的问题。
在使用之前,需要说明几点: 1、梁保护层近似按20mm考虑;2、工程应用层面,不考虑竖向构件钢筋直径加减问题,对上面表格影响不大。
下面就是应用列举了。
比如,C30混凝土,次梁搭到框架梁或者剪力墙面外,支座宽度为200,点铰。查表可以知道这个次梁直径只能选10,12,14。超过14存在锚固问题。
再比如,出屋面的小框架,当框架柱为400x400的时候,框架梁抗震等级为二级, C30混凝土 查表可以知道这个梁直径只能选10~22。25 存在锚固问题。
最后,再列列举一个剪力墙结构,面外搭次梁,如果支座按刚接考虑,则次梁无筋可选。