地暖是地板辐射采暖的简称,英文为Radiant Floor Heating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热并对墙体及空气加热,来达到取暖的目的。 ”
地暖是地板辐射采暖的简称,英文为Radiant Floor Heating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热并对墙体及空气加热,来达到取暖的目的。
地面辐射供暖(简称地暖)是一项既古老又崭新的技术。在我国地面采暖可追溯到明朝末年,为皇宫王室才能拥有的取暖方式,如现存我国的故宫,在青砖地面下砌好烟道,冬天通过烟道传烟并合理配置出烟窗以达到把青砖温热而后传到室内,使室内产生温暖的效果。以后我国北方农村出现火墙、火炕的取暖方式,韩国、日本出现地炕。从古至今,人类不断传承文明,开拓创新,发展进步。现在随着科技时代的到来,地面供暖技术已从原始的烟道散热火炕式采暖发展成为以现代材料为热媒的地面辐射供暖。该技术早在上世纪30年代就在瑞士瑞典美国等发达国家开始应用,我国在50年代就已将技术应用于人民大会堂、华侨饭店等工程中。
地面辐射供暖按照供热方式的不同主要分为水暖和电暖。
水暖即低温热水地面辐射供暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。
发热电缆地面辐射供暖是以低温发热电缆为热源,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。常用发热电缆分为单芯电缆和双芯电缆。
①舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。
②节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置,减少卫生死角。
③高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。
④热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。
⑤运行费用低:较其它供暖设备节能约20%,可充分利用低温热水资源或利用电价政策,降低运行费用。
⑥使用寿命长:低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约维护和更换费用。
⑦适应性强:设备不受室外温度的影响,大大延长采暖系统的寿命。
地板采暖是借助隐蔽于地板下面的塑料管道来实现供暖,因此隐蔽于地板下的管道等热媒传输材料及保温材料的质量是影响地板使用寿命的主要原因。地暖系统设计是否合理,地暖管材铺装位置、环路间隔是否合理,施工质量是影响地暖使用功效的主要原因,两者均不能忽视,才能高枕无忧。
目前,由于地板采暖处于市场起步上升阶段,家装地暖公司鱼龙混杂,设计施工能力参差不齐,选择不当,极易给客户造成极大的损失,几年之后问题一旦暴露,后患无穷。部分地暖公司不是以长远眼光经营市场,而是能捞一把就捞一把的思想,致使很多用户深受其苦,不是施工半截地暖公司不知去向,就是施工完毕供暖不热不畅,一方面由于地暖公司自身问题造成,另一方面也反映出很多用户图一时便宜造成。部分地暖公司为降低成本而偷工减料,使用材料上,选择低质低价管材及辅料,铺装时加大管材间距,或使用低一级规格的管材,造成地暖系统运行未达到预期的效果,并埋下隐患。行业专家提示,要想享受没有后顾之忧的地板采暖,一定要选择专业正规,有一定规模资质的地暖公司施工,而不要以图一时便宜,花了不必要的“学费”。
特别提示:
1、地暖在使用中应提醒用户注意哪些事项?
答:①严禁打洞、钉凿、敲打、撞击等。②严禁私自拆散。③承受荷载不得≥2T/m2。④重物下面应垫护。⑤地面装饰材料以石材或复合地板为主。⑥严禁高温作业。⑦避免接触有机浴液。⑧非采暖季节应注满水养护。
2、如果三年以后你的地暖产品出现渗漏,主要原因是什么,该如何处理?
答:如果三年后出现渗漏,产生原因主要是使用质量次的加热管所致。因为从客户到地暖公司售后服务已能维持三年供暖期,说明地暖运行基本上处于良好状态。中途出现问题往往是加热管的耐热、耐压性能差所致。应该更换加热管,重铺。用户应追究安装公司责任,安装公司也应追究管材生产厂责任。
另外,也不排除用户在地暖地面搁置高温物体损坏管道,或进水温度过高导致次管过早破裂。那就要分清原因,找到责任人,分担损失,再进行修补、拆除、重铺。因此,选择国有大中型企业生产的管材和正规的安装公司尤为重要。
3、地暖系统通热调试应掌握要点是什么?如何调试?
答:系统通热调试,是确保并进一步考核和检验工程设计与施工质量的一个重要环节,必须认真进行。试运行时,初次加热的水温应严格控制,升温过程一定要保持平稳和缓慢,确保建筑构件对温度上升有一个逐步变化的适应过程。
初始加热时,调试热水升温应平缓,供水温度应控制在此当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃,并应连续运行48小时,以后每隔24小时水温升高3℃,直到达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。
1、地板采暖系统的使用寿命多长?
地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命,因为地上部分可以更换,因此,地暖选管是使用寿命的关键。现在用于地暖系统的管材一般为PE-RT、PEX(a、b、c)、Pb管材等,地暖管材的生产如果符合标准,设计和使用在正常的产品标准范围内,实际寿命都在30-50年,可以认为:地暖系统基本与建筑物寿命相当。
2、地板采暖系统造价如何?
地暖系统价格由地下隐蔽结构选材、控制系统以及热源的配备情况决定的。
地下隐蔽结构中的管材、保温材料及各种辅材,选材不同价格相差很大,相同的选材,价格差别一般不会很大,过低的价格只能意味着选取了伪劣甚至不能达到基本性能要求的材料。针对不同用户需求,地暖公司推出数种地板采暖系统套餐。
3、地板辐射采暖的运行费用怎么样?
地板辐射采暖的运行费用通常可以比对流供暖系统降低20%-40%。
现在很多文章对运行费用的对比缺乏可比性:首先房间所在楼层、房间朝向、墙体保温状况、玻璃窗大小及是否采用双层中空玻璃等造成房子保温、散热状况相差很大,譬如单体别墅多面墙体直接与外界接触散热多些,如果保温做得不好,房间要达到同样温度,所需供热量可能成倍增加。其次,每个家庭的使用习惯不同,不同家庭需要的舒适温度相差2~5℃,也有的家庭习惯早晚两次各半小时开窗自然通风,这些都对运行费用造成影响。地板采暖采用辐射方式供暖,供暖符合人体生理需求曲线,室内设定温度即使比对流式采暖低2~5℃,也能使人们有相同的温暖感觉,同时地板采暖采用低温热源,温差传热损失大大减小,热效率较对流供暖大大提高,这可使系统运行费用降低20~30%。如果选取、使用了控制系统得当,不仅可以提高房间舒适度,更可以使系统运行费用降低至40%以至更多。
4、铺设地暖后,房间地面要加高多少?
购买经济适用房(一般层高为2.6米,净高不到2.5米)的业主最关心采用地暖后,地面增高了多少。地暖系统可以针对不同地面铺材进行设计,比如采用实木地板,保温层和地暖管材铺设在木地板下的龙骨中,或是地板采暖回填后不打龙骨直接铺设实木地板,地面基本不会提升;采用地砖和石材,回填层可以结合地砖和石材的铺设进行施工,对房间高度的占用可以降低到2-4cm。对于购买商品房的业主(一般层高大于2.8米),大可不必考虑地板采暖系统对房高的占用,只需考虑不同房间朝向、功能选取什么地面铺材,地暖公司会给出专业的设计方案,最大程度上提高用户的舒适度。
5、什么阶段施工较为合适,工期要多久?
地板采暖可以在水电改造工序全部结束后进行,也可以和水装修、强弱电系统改造结合进行。简单控制的120平米左右的平层房屋,地板采暖施工工期为2-3天,回填层涵养期根据季节不同所需时间会有所差别;对于控制系统要求较高的跃层户型,工期需要一周左右,回填层涵养期根据季节不同所需时间也会有所差别。另外,铺设地暖系统要非常注意埋管不被后续装修施工破坏。
6、安装地暖,地面可以选择什么装饰材料?
现在装饰市场上各种合格的实木地板、实木复合地板、三层结构碳化竹地板、强化木地板、石材、瓷砖、亚麻地毯、毛地毯、水泥砖、橡胶地板和地板革等装饰材料都可以用于地板采暖。只是不同地板材料导热系数不同,用户应在做地暖前告诉我们要选取的装饰材料,以便地暖公司在热负荷计算时予以考虑。
7、地板采暖选取什么地面装饰材料好?
这是个不好回答的问题。我们只能从各种装饰材料的导热系数的不同导致的热效率差异来说明,热效率越高,运行费用越低。地面材料导热系数由大到小的顺序排列为:天然石材>瓷砖>实木复合地板>强化木地板>实木地板>化纤地毯>纯毛地毯。导热系数越小,要达到同等采暖效果,运行费用越高。
1,低温热水地面辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用。
2,低温热水地面辐射供暖系统的调试运行,应在具备正常供热和供电的条件下进行。
3,初次供暖(运行调试)必须在混凝土填充层的养护周期结束,填充层完全自然干燥后进行。
4,低温热水地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。
5,初次供暖时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃。在这个水温下,应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至运行正常。
6,低温热水地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和考核的依据。
地板辐射供暖系统使用说明:
1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻;
2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用;
3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa;
4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位;
5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可;
6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同;
7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁使地面承受2吨/m2以上的荷载;
8、严禁在分、集水器附近及铺设了地暖管的地面上放置高温热源,以防破坏管道系统;
9、冬天不启用地热采暖系统时应注意保护,防止分水器部件冻裂或采暖管中的水结冰;
10、用户在使用过程中如遇不热、漏水等问题,请及时与安装公司联系。
地暖的不足:
任何供暖方式都有优点及不足,看个人的取舍。
1、对层高有3-8厘米左右的占用(选用保温材料、地暖管材不同,施工方案、方法不同,对层高的影响不同)。
2、地板采暖属隐蔽性工程,不易维修,装修时要选择耐压耐温耐腐蚀,热稳定性能好的高科技环保管材。铺设木地板最好选用复合地板、地砖或大理石,避免会出现干裂的麻烦。
3、由于地采暖的热管道都铺设在地下,二次装修改造地面时,不专业的装修公司容易损坏管道。并且,地板上不宜大面积铺设地毯之类的装饰品,否则容易影响采暖效果。设定温度不能太高,否则将大大降低输送管道的使用寿命。
4、卫生间使用受限,由于地采暖的送热管道比较复杂,出于防水考虑,铺设地暖盘管前后都要做防水,由于卫生间铺设范围小(比如要预留坐便、浴盆、下水口等),室温往往达不到采暖标准。
5、就如空调每隔半年要进行清洁,地暖系统在运行2-4年时,最好对地暖管路进行专业维护,不然可能影响采暖效果。
按照目前标准,地暖冬季采暖温度为16~24°C。
采暖地板如何保养:
一、初次使用时加热要循序渐进
使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。
第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。
长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。
二、地表温度不能太高
要注意的是,使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃,如果超过这个温度的话,会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭,冬季室温达到22℃左右,就已经很舒服了,正常升温的话,是不会影响地热地板的使用的。
三、关闭地热系统,注意降温要渐进
随着季节的推移,当天气暖和起来,室内不再需要地热系统供暖时,应注意关闭地热系统也要有一个过程,地板的降温过程也要循序渐进,不可骤降,如果降温速度太快的话,也会影响地板的使用寿命。
四、房间过于干燥时,可以考虑加湿
冬季气候干燥,加上使用地热采暖,地板长期处在高温的情况下,容易干裂,这时业主有必要给房间加湿,以免地板干裂变形
转自网络,版权属于原作者,供学习交流。