稀里糊涂的五防联锁,触目惊心的电击事故。 5月2日,国家电网国能蒙城生物发电有限公司发生一起人身伤亡事故,1人死亡。国能蒙城生物发电有限公司1名运行人员在机组启动过程中进行发电机并网前检查时,擅自扩大工作范围,违章清理发电机出口开关柜内积灰,触碰到发电机出口 开关静触头 ,导致触电,经抢救无效死亡。 5月16日,国家电投中电神头发电有限公司发生一起人身伤亡事故,1人死亡。中电神头发电公司1名检修人员在某6千伏配电室进行开关预试工作过程中,疑似触碰到#1脱硫变高压侧开关柜内带电部分,导致触电,经抢救无效死亡。
5月20日, 中国华电辽宁彰武金山新能源发电有限公司后新秋风场发生一起人身伤亡事故,1人死亡。辽宁彰武金山新能源发电有限公司后新秋风场1名作业人员在对13号箱变进行风机箱变防火专项检查、卫生清理工作过程中,触碰到高压带电部分,导致触电,经抢救无效死亡。
6月17日,国家电网有限公司郑州供电公司发生一起人身伤亡事故,1人死亡。国家电网有限公司郑州供电公司1名运维正值人员及施工单位郑州祥和集团有限公司1名现场工作负责人在110千伏省府变电站接线方式改接工作票结束后违规进入高压开关间隔违规手持钢卷尺靠近带电设备进行测量作业,导致郑州祥和集团1名现场工作负责人发生触电死亡,国家电网有限公司郑州供电公司1名运维正值人员烧伤。
6月18日,中国华电集团有限公司所属青海华电诺木洪风力发电有限公司发生一起人身伤亡事故,1人死亡。青海华电诺木洪风力发电有限公司运维人员在检查海西州都兰县诺木洪风电场SVG装置模块异常告警的过程中,1名作业人员违章作业,擅自卸下SVG功率柜隔板螺栓,进入SVG高压室内,在设备未停电的情况下进行作业,导致发生触电,经抢救无效死亡。
而全球的数据更是触目惊心,
1994 年劳工统计局 – 11,153
天,
因电气相关伤害而缺勤; 致命伤害普查——548 人死于电流、火灾和爆炸
,全国 6,588 人死亡; 芝加哥的 Capelli-Schaefer – 每天 5 到 10 次弧光损伤导致住院
。
有些事情是可以避免的,如事例1触碰带电静触头的事情.
对于手车式开关柜,一次静触头安装在绝缘触头盒内,触头盒前面有金属隔板(活门),手车从工作位置退出到试验位置,活门自动关闭,活门需要灵活可靠的移动到关闭位置,手车从柜内抽出,活门保持在合闸位置,而此时上部活门是依靠重力保持,下部活门靠扭簧保持在合闸位置,此时用手不需要很大力气就可以把活门打开,从而接触到带电的静触头,大家都知道10kV的安全空气电气间隙是125mm,意味着与带电体小于这个距离就可能在高压静触头和人体之间(接地)引发电弧,高压电经过人体,同时电弧灼烧,烧伤、电击危害极大。因此需要活门止动联锁,即手车退出柜体后,活门就被锁死在闭合位置,手动无法打开,只有通过挑帘车摇进,活门才能打开进行验电,核相操作,其它时候不允许打开。这样就可以避免意外打开造成人员伤亡,这个机械联锁需要作为强制性联锁,产品的标配,真正保证安全。
其实五防联锁是一个要求,关键是 五防联锁的实现需要更加清晰、明确的定义和检验规则、判据 ,而不是自我声明或简单的两个试验,如断路器
合闸,假装摇一下看看能不能进去就完事,操作者潜意识对试验结果已经了解,不会刻意的去使劲去操作,即使试验,操作力的大小也会因人而异,一般来说,如果操作力矩大于50Nm,一般的合闸联锁就会被破坏。
我们很多的联锁都是这样,建立在操作者对开关设备非常熟悉,对安全规范非常熟悉的情况下,而对于产品不太了解的人就是极大的安全隐患。
就是必须要有可靠的主动机械联锁来保证,而不是靠人或规范去保证,而快速弧光保护装置
也应成为标配以减少损失,避免伤亡。
这些要求在法国电力的标准上就有明确规定,而且是强制的、必须要符合的,不是可选项、NICE TO HAVE的。下面是法国电力公司金属铠装开关柜的安全联锁要求:
内部电弧故障时压力通过泄压通道释放到开关室房屋外部,保证内部所有设备安全;
电缆室门联锁,机械和电气(锁定磁铁)联锁系统及紧急解锁解决方案,防止误入带电间隔;
关门VCB摇进/摇出,断路器只有在关门是才能摇进,断路器离开试验位置后断路器室门不能打开,防止误入带电间隔;
断路器转运手车未与开关柜机械锁定,断路器不能被抽出,防止未到位,手车跌落;
机械联锁保证活门不能被手动打开,防止失误接近带电体;
活门状态辅助开关触点,保证活门在正确的位置;
如果未连接控制插头,则VCB不会摇进,防止断路器进入工作位置控制电源可靠连接;
断路器只有在非储能状态才能拉出柜体,避免断路器机构储能状态打开面板检修机构,造成弹簧释能、机械伤害,有可能打断手指;
除非VCB在工作位置或试验位置,否则摇进的手柄不会被取下,防止手柄跌落砸到脚面;
机械显示VCB手车试验、工作位置的外部位置指示器,防止错误指示造成误操作;
接地开关标志指示器可以在2.5m处清晰可见,防止错误指示造成误操作;
提供电缆耐压试验用端子,保证不拆电缆实现电缆耐压试验;
规格不同断路器识别禁入开关柜功能,限位块阻止非本柜规格断路器进入,防止错误规格断路器造成运行错误;
辅助开关开关指示VCB / FC手车隔室已是否为空,远程监控开关柜状态;
带电显示器安装于接地开关操作孔位置,防止带负荷误合接地开关;
装有电磁铁锁住门锁,只有满足条件才能开门,防止误入带电间隔;
电压互感器熔断器熔断触点,熔断器熔断后快速发现处置;
机械钥匙程序联锁,防止误操作,提供电气触点实现远程监控;
重量大于30kg的盖板,必须配有把手和提升装置,一个人操作可能受伤;
这些要求大到防止误操作造成内部电弧故障,到断路器跌落,小到手柄跌落砸到脚面。。。都定义清楚。这些只是机械方面的联锁,对于电气系统冗余保护更是复杂,真正保护人身安全。
SAFETYFIRST,安全第一, 不只是写在手册上的文字,还需要切实可靠的安全保证。
我们不希望实际运行的产品是下面图片的样子。
断路器在工作位置,接地开关合闸。。。,只有同时在做主回路和接地开关的短耐试验时发生。。。
这个活门应该是绝缘的,否则直接引弧,如同某年某月某日,操作人员将接地开关操作手柄放在断路器上触臂上然后手车推入柜体,瞬间短路、爆炸,两人99%烧伤。