暖通空调——水泵的最大吸水高度
wx_69220079
2022年05月07日 16:22:58
只看楼主

离心泵是输水中最常用的泵之一,泵房内的地坪标高取决于水泵的安装高度,正确地计算水泵的最大允许安装高度,使泵站既能安全供水,又能节省土建造价,具有很重要的意义。            

离心泵是输水中最常用的泵之一,泵房内的地坪标高取决于水泵的安装高度,正确地计算水泵的最大允许安装高度,使泵站既能安全供水,又能节省土建造价,具有很重要的意义。      

     
为了避免汽蚀现象的发生,离心泵的安装高度需要进行非常仔细的校核计算。水泵进水侧装置形式示意图如下:      



 

泵的允许几何安装高度与多方面条件有关,公式如下:

式中:

[Hg]—泵的允许几何安装高度,m;(计算结果供设计时利用,实际安装高度需低于允许安装高度)

pe—吸水水面压力,Pa;(为吸水水面的大气压,海拔越高大气压越低)  
pv—饱和蒸汽压力,Pa;(与水温有关,水温越高,饱和蒸汽压力越高)  
ρ—流体的密度,kg/m3;  
g—重力加速度,9.81m/s2;  
[NPSHr]—水泵的允许汽蚀余量,m;(与水泵性能有关,由水泵厂家提供)  
hw—吸入管路中的水头损失,m。(与吸水管路设计有关,由设计人员确定)  

 

由上式可知:

海拔越高、水温越高、允许汽蚀余量越大、进水管路水头损失越大,允许几何安装高度越小。


 
不同海拔时的大气及对应的水头高度见下表:  

 
不同温度时水的饱和蒸汽压对应水头高度见下表:  



 
例: 某品牌VISO125X100-315-55/2水泵汽蚀余量为[NPSHr]=3.29m,欲在海拔500m高度的地方工作,该地区夏季最高水温为40℃,若吸水管的水头损失为1m,则该泵在当地的运行几何安装高度[Hg]计算如下:
 

 
设: 吸水水面压力为当地大气压,由表查得海拔500m处大气压头9.7m;  
水温40℃时,水的饱和蒸汽压头为0.752m;  

 
计算得:  
[Hg]=9.7-0.752-3.29-1=4.658m  


免费打赏
放水发电
2022年05月08日 06:22:43
2楼

这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等

回复

相关推荐

APP内打开