1. 典型场所过滤器的选取 注①:“主过滤器”指最末一级的过滤器,或指定部位的过滤器。 注②:有些行业不使用通风过滤器的效率规格,表中的规格大致相当于那些行业的效率规格。 注③:表中未列出压缩空气使用的过滤器(空气滤清器)。 2. 民用空调系统过滤器选择: 许多中央空调,使用一、两年后,性能明显下降,打开空调器,症结一目了然。其现象:积灰;其根源:过滤器效率偏低。
1. 典型场所过滤器的选取
注①:“主过滤器”指最末一级的过滤器,或指定部位的过滤器。
注②:有些行业不使用通风过滤器的效率规格,表中的规格大致相当于那些行业的效率规格。
注③:表中未列出压缩空气使用的过滤器(空气滤清器)。
2. 民用空调系统过滤器选择:
许多中央空调,使用一、两年后,性能明显下降,打开空调器,症结一目了然。其现象:积灰;其根源:过滤器效率偏低。
在发达国家,使用效率规格为F5的过滤器时(比色法45%,欧洲旧规格EU5,中国规格“中效”),中央空调系统每5~8年需清扫一次;使用F7效率过滤器(45%,EU5,高中效)的中央空调器,用过30多年后无须清扫。我国现有舒适性空调中,过滤器常为"粗效",有的甚至没有过滤段,用过几年后,系统内部内不堪入目。
因积灰引起空调性能下降造成的经济损失远远大于使用最好过滤器的费用;
因积灰使空调器寿命缩短造成的经济损失大于使用最好过滤器的费用;
清扫费用(你会发现空调需要清扫)也会高于使用最好过滤器的费用。
在发达国家,清扫空调系统的费用是好与坏过滤器差价的20倍。国内暂时缺少清扫空调系统的公司,若干年后,用户会发现清扫空调要多么昂贵。
好的空调系统,过滤器效率规格应不低于F6~F7。
F7 效率过滤器保护空调系统30年。
3. 合理确定各级过滤器效率:
一般情况下,最末一级过滤器决定空气净化的程度,上游的各级过滤器只起保护作用,它保护下风端过滤器以延长其使用寿命,或保护空调系统以确保其正常工作。
空调设计中,应首先根据用户的洁净要求确定最末一级过滤器的效率,然后,选择起保护作用的过滤器,如果这级过滤器亦需保护,再在它的上风端增设过滤器。起保护作用的过滤器统称“预过滤器”。
应妥善匹配各级过滤器的效率。若相邻两级过滤器的效率规格相差太大,则前一级起不到保护后一级的作用;若两级相差不大,则后一级负担太小。
洁净室末端高效过滤器的使用寿命应为5~15年,影响使用寿命的最主要因素是预过滤器的优劣。
当使用“G~F~H~U”效率规格分类时,可方便地估计所需各级过滤器的效率。在G2~H12中,每隔2~4档设置一级过滤器。例如:G4→F7→H10,其中,末端H10(亚高效)过滤器决定送风的洁净水平,F7保护H10,G4保护F7。
洁净室末端高效(HEPA)过滤器前要有效率规格不低于F8的过滤器来保护;甚高效(ULPA)过滤器前可选用F9~H11的过滤器。中央空调本身应有效率规格不低于F5的过滤器来保护。
在无风沙、低污染地区,F7过滤器前可不设预过滤器;在城市的中央空调系统中,G3~F6是常见的初级过滤器。
究竟应设什么效率级别的预过滤器来保护后一级过滤器,这需要设计师和现场工程师将使用环境、备件费用、运行能耗、维护费用等因素综合考虑后决定。
实例:
1 )某100级洁净室,设置了F5→F8→H10→H13四级过滤,末端H13过滤器用了8年。
2 )某洁净室高效过滤器前只有F5过滤器保护,用户每年都要更换高效过滤器。
3 )重度污染城市的某新风净化系统中过滤器设置为G3→H10,系统运行半个月后H10过滤器报废。
4 )某汽车喷漆流水线,过滤器设置为G3→F6→F5。其中,末端F5为屋顶满布的过滤材料,它仅起工艺要求的均流作用;F6决定了送风的净化水平。
要点:末级过滤器的性能要可靠。预过滤器的效率规格要合理。初级过滤器的维护要方便。
4. 末端高效过滤的使用寿命
在国内过去的洁净室空调系统设计中,过滤器的常见配置为:粗效→中效→高效。那时末端高效过滤器的使用寿命仅为1~3年,最差的也就几个月。
有些场合,对高效过滤器使用寿命的规定不是出于对阻力的考虑,而是其它因素。若厂房中有氢氟酸,而车间空调又不是全新风系统,高效过滤器中的玻璃纤维滤纸会受到回风的腐蚀,为了安全,必须定期更换高效过滤器。有些财大气粗的制药厂,每年雨季过后要更换高效过滤器,为的是防止过滤器上任何可能的霉菌污染。有些生物实验室和与危险品打交道的实验室,在开展一项新的重要课题前,为了可靠,会要求使用新的高效过滤器。
要点:预过滤器的效率高低决定末端过滤器使用寿命。