pm建坡屋面导荷问题
xyf45
xyf45 Lv.2
2008年03月23日 17:29:30
来自于PKPM
只看楼主

我在pm里用“上节点高”命令把坡屋面屋脊线的节点都拔高了,可是从“荷载校核”命令处看,模型的屋面导荷没有变化,导到边梁上的荷载跟平板双向板导的荷载完全一样,没体现出坡屋面的外推力来,请问原因?若确实不能,则请问如何算坡屋面的推力?

我在pm里用“上节点高”命令把坡屋面屋脊线的节点都拔高了,可是从“荷载校核”命令处看,模型的屋面导荷没有变化,导到边梁上的荷载跟平板双向板导的荷载完全一样,没体现出坡屋面的外推力来,请问原因?若确实不能,则请问如何算坡屋面的推力?
免费打赏
xyf45
2008年03月25日 09:49:29
2楼
另外,如果不把节点拉高,也就是按平屋面算,不超筋,按坡屋面算,正中间一根横向梁,也就是横穿屋脊线的倒v字形折梁超筋,并且其过屋脊的那跨底筋由15变成25,快超了有一倍,请问这是什么原因